Projekttransfer via Profibus an OP77b

nekron

Level-2
Beiträge
332
Reaktionspunkte
30
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi ...

hab heute ein (leider recht kleines OP77b) Panel auf den Tisch bekommen - bzw. einen ganzen Stapel davon ;) - nachdem ich das mit der ausgelieferten Firmware 7.2.x mit Wincc Flex 2005 nicht projektieren kann hab ich dort ein Firmware-Downgrade gefahren auf 7.1.1.0 ...

Kann man zu diesem Panel die Projektierung per Profibus übertragen oder ist das nicht möglich ? lt. Siemens Liste soll das gehen, ich bekomme das aber nicht ans laufen ...

danke
michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich gehe mal davon aus das du den Transfer schon am OP eingestellt hast.

Ich hatte das selbe Problem vor kurzem mit nem OP77A da ist Standartmäßig die Höchste Stationsadresse 63, die muss natürlich mit der Einstellung in Verbindungen übereinstimmen sonst funzt das net.
 
Hi ...

BUR: klar - seriell geht es - sonnst haett ich ja schlecht eine Firmware hin übertragen können :) - aber an einer Anlage ist es doch praktisch alles per Bus zu machen, da entfällt das Kabel-stöpseln, rumrennen usw ...

KG_TC: HSA steht hoch genug, als erreichbare Teilnehmer wird das OP auch angezeigt, aber eben ein Projekttransfer ist nicht möglich ;(

Irgendwelche Ideen ? ;)

danke
michael
 
Häufigste Ursache war bei uns wenn solche Probleme aufgetreten sind, das in den Schnittstelleneinstellungen das Häkchen "OP ist einziger Master am Bus" aktiviert oder deaktiviert werden mußte (ich weiß es nicht mehr).
 
Zurück
Oben