Hallo Zusammen,
muss ein bestehendes OP77B-Projekt abändern.
Der Bildwechsel erfolt durch F-Tasten (AktiviereBild). Es soll verhindert werden dass der Bediener im Automatikbetrieb zu den Bildern der Handfunktionen wechseln kann. (Die Handfunktionen selber sind in der SPS verriegelt). Da das Projekt mehr als 200 Bilder enthält irrettiert die Navigation zu den Bildern mit Handfunktionen den Bediener. Also der Bildsechsel soll mit einem Bit der SPS verriegelt werden. Das ist sicherlich mit Steuerungsauftrag zu realisieren möglich, aber zu aufwändig in diesem Fall.
Hat jemand ne Idee.
WCC flex Adwanced 2005 SP1
danke
Gruß
manas
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo!

In der Steuerung willst du es nicht Ausprogrammieren mit einem Steuerungsauftrag?

Ansonsten kannst du ja statt den direkten Bildaufruf ein Skript Starten der das Kontrolliert ob Automatik oder Handbetrieb ist und damit das richtige Bild aufrufen.
(Habe ich aber selber noch nie gemacht, hoffe das es möglich ist! :rolleyes: )

godi


//Edit

Skripte sind anscheinend nicht möglich mit OP77B :-(
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich steuere den Bildwechsel komplett in der SPS (ohne Script oder Steuerungsauftrag !)

In einem Datenbaustein habe ich das Datenwort in dem die aktuelle Bildnummer (WinCCFlex) steht, welche vom SPS Programm vorgegeben wird.
In WinCC Flex gibts dann die Variable "Bild.Aktiv" (z.B. DB10.DBW0) die bei "Wertänderung" die Funktion "AktiviereBildMitNummer" Bildnummer-> "Bild.Aktiv" auslöst.

Man muss sich nur die vergebenen Bildnummern aus WinCC Flex. aufschreiben. Diese stehen bei mir auch alle aufgelistet im selben Datenbaustein (DB10).
 