Keine Verbindung zu OP73

cwg-dude

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit.

Ich soll für eine Werkzeugmaschine n OP73 proggen. Hab ich nun auch mehr oder minder gut gemacht, denke ich. Nun wollte ich das Projekt auf das OP übertragen. Hab mir ne 24V Versorgung gebastelt und ein Profibus MPI Kabel und ne CP5611 PCI-Karte besorgt. Nun habe ich alles zusammengesteckt. Am OP und am PC ist die Schnittstelle wie folgt paramatriert:

Profibus DP/MPI
187,5 kbit
Pc Adresse 0, OP Adresse 1

Aber das OP sagt nur "Connecting to host". Ändert sich einfach nicht, wenn ich im WinCC flex den Transfer starte, kommt der Balken bis zur Kompatibilitätsprüfung dann erscheint sinngemäß die Fehlermeldung:

Überprüfen sie ihre Verbindungseinstellungen

Was kann ich tun, bzw. was mache ich falsch?

Danke schonmal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay, danke erstmal.

Ich hab an sich alles so gemacht, wie es da steht. Ich bekomm auch von der Netzdiagnose in der Schnittstellenparametrierung als aktive Stationen den Rechner und das OP angezeigt. Also die Verbindung steht an sich.
Aber das OP meint weiterhin "Connecting to host" und ich kann das Projekt nicht transferieren. Mal sehen, in spätestens 10 min will der siemens support anfunken...
 
ähmmmm...
blöde frage,aber was ist im flexible projekt unter verbindungen eingestellt, und was ist in den transfersettings eingestellt?
 
Hast du auch auf dem OP73 die Adresse auf 1 eingestellt ???

Das geht unter den Systemmenü beim OP73. Müßte beim starten kommen.
MPI Adresse oder so.
Weiters:
MPI aktivieren;
Seriell deaktivieren;
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi@all,

wollte kurz ansagen, was sich gestern im Gespräch mit dem Siemens-Support-Mann ergab. Die Busdiagnose in der Schnittstellenparametrierung hat ja schon die zwei Stationen am Bus angezeigt und eine Prüfung mit ProSave hat das bestätigt. Es war also alles richtig eingestellt. Wir haben dann wieder einen Transfer versucht, die Fehlermeldung ging aber so schnell zu, dass ich sie nicht lesen konnte. Der Siemens meinte, da gibts eina Ausgabe, wo das noch drin steht. Diese muss am unter Umständen erst über das menü "Extras-->Einstellungen-->Workbech-->Anordnung der Oberfläche-->wiederherstellen" aktivieren. Gesagt, getan: Die Ausgabe sagt: Das von ihnen genutzte Panel benutzt das Betriebssystem v13, die von Ihnen genutzte Software (WinCC flex 2005) unterstützt bis V12. Toll,was?

Lösung: neue Software installieren (WinCC flex 2007) oder Firmware-Downgrade am Panel. Dies geht natürlich NICHT mit dem MPI-Kabel, man benötigt das Serielle (oder USB rechnerseitig) PPI multimaster kabel. Das hat wohl 8 Dip-Schalter am Stecker.

Naja, ich hab bisher kein Kabel und keine Software. Dafür weiß ich, warum ich auf dem schlauch steh.

Trotzdem danke an alle
 
Die OP73 sind extrem störrig.

Ich habe 12 Stück im Einsatz. Es geling selten bei ersten mal
das OP zum Download zu überreden. Download bei laufender VISU
(mit REM.ON) geht im Prinzip garnicht. Man muß manuell am Gerät
auf Transfer schalten. Machmal geht auch das nicht sofort. Dann
- mein Abhilfe bisher - so tuen als ob man die Transfereinstellungen
ändern. Also rein in die settings - durch alle Untermenüs. Nachher
gehts dann zu 95%. [Das alles is meine emirische Ermittlung des
letzten halben Jahres] Die restlichen 5% erreiche ich durch
Neubooten - also Spannung kurz wegschalten.

Gruß
 
WINcc flex 2007 compact neu

Hallo bin Neuling was WINCC Flex betrifft. Habe vorher immer mit Protool gearbeitet. Habe aber das gleiche Problem mit einen OP73.
Habe eine bestehende Programmierung von einem OP3 für ein OP73 mit WINCC convertiert. Wollte dies dann sowohl mit einem PPI-Kabel als auch über MPI übertragen. Beides haute nicht hin. (Verbindung konnte nicht aufgebaut werden) Die Version ist in beiden Fällen V1.300. Was mache ich falsch????
 