Winn CC flexible Passworteingabefeld wie projektieren?

thorsten

Level-1
Beiträge
105
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Möchte unter Win CC flexible ein Passworteingabefeld projektieren, bei richtigem Passwort möchte ich bestimmte funktionen (Buttons) des HMI freigeben. Leider finde ich keine Anleitung wie ich dies in mein Projekt integrieren kann.

Kann mir hier jemand helfen?

Danke schonmal, mfg Thorsten
 
Hallo Thorsten,

du musst für deinen Button oder die OP-Taste eine Bedienberechtigung vergeben. Dazu das Objekt mit der linken MT markieren und bei Buttons unter Eigenschaften-Sicherheit-Berechtigung bzw. bei OP-Tasten unter Allgemein-Berechtigung die gewünschte Berechtigung festlegen.
Die Zuordnung der Benutzer zu den Gruppen und Berechtigungen legst du in der Benutzerverwaltung fest.
Wird nun in der Runtime das Objekt betätigt, geht das Passworteingabefeld automatisch auf.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

Danke für die Antwort, habe mir jetzt die Benutzerverwaltung angesehen, dort ist Standartässig ein Benutzer Admin mit nem nicht bekannten Passwort eingetragen. Wenn ich hier nen neuen Benutzer anlege wird das Passwort jedocj immer zurückgesetzt, was mach ich nun noch falsch?
 
Hat sich erledigt, Benutzeranmeldung geht jetzt (allerdings komm ich nicht auf das Standartpasswort bei Admin)

Jetzt bräuchte ich nur noch ne Funktion mit der ich ne Variable Setzen kann wenn ein Benutzer eingeloggt ist, gibts da was?
 
Jepp, das kannst du zum beispiel über Geräteeinstellungen/Aufgabenplaner realisieren.
Ereigniss: Benutzergruppenwechsel
und als Funktion: LeseGruppennummer
und in 'nen DB schreiben.

Die kannst du dem entsprechenden weiterverarbeiten.
0 - nicht eingeloggt
1 - Gruppe1
.
.
.
8 - Gruppe8
9 - Administratoren

Dadurch weist du die ganze Zeit, in welchen Bedienlevel du bist.
Kannst dadurch zum Beispiel Sichtbark- und Bedienbarkeiten definieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Passwort '100'

Hat sich erledigt, Benutzeranmeldung geht jetzt (allerdings komm ich nicht auf das Standartpasswort bei Admin)

Soweit ich weiß, ist das Passwort "100" (ohne Anführungszeichen natürlich).
Du kannst es aber unter der Benutzerverwaltung Runtime/Benutzer ändern.
Doppelklicke in der Tabelle auf das Kennwort für Admin. Jetzt sollte ein Eingabefeld aufpoppen, in dem man das Kennwort ändern kann. Das alte Kennwort braucht dazu nicht vorher eingeben werden.
 
Zurück
Oben