Lassen sich bei TP177 Daten Locken?

maxi

Level-2
Beiträge
2.834
Reaktionspunkte
127
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe leider wenig Erfahrung mit den kleinen TP177.
Gibt es hier eine Möglichkeit einige Daten zu Locken?
Software ist WinCC Flex.

Da keine Festplatte vorhandne ist und ich nicht weiss ob die ein Win Betriebsystem für MSsql haben bin ich hier etwas am Rätseln.
 
Hi maxi,

also, TP177 gibt es als A- und als B-Version. A ist Linux (oder sowas?). B ist defiinitiv CE3.0. Leider hab ich jetzt hier daheim den Übersichtsplan nicht - aber ich denke, sowas wie Kurvenaufzeichung und Archive geht beim TP177B. Als Medium steht beim 177B eine MMC-Card-Slot zur Verfügung, meines Wissens Max. 2GB.
 
das tp177a kann und hat fast gar nichts
das 177b hat zumindest schon mal einen usb und mmc-cardschacht

das nützt dir aber nicht wirklich viel, da es kein vb-script /archive unterstützt
rezepte funktionieren aber damit daten zu speichern wird ein mordsunterfangen.

wenn du die möglichkeit hast dann nimm ein 270/277 hiermit kannst du eingentlich alles machen was du brauchst. archive/scripte/ethernet.

guckst du hier
preisunterschied 177b zu 277 ca450€
 
habs mal grad mal geprüft - PeterEF hat recht - Kurvenanzeige geht, aber Archiv geht NICHT! (warum eigentlich? wo ist der Unterschied?)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kurvenanzeige vielleicht aber keine kurvenarchive. bei der kurvenanzeige werden die daten nur im ram abgelegt. nach einem neustart ist alles weg. (soweit ich weiss)

edit:
vor längerer zeit hatte ich sowas übrigens auch mal probiert, weil ich bei der bestellung nicht darauf geachtet habe ob das 177 scripte kann. mit rezepten konnte man bedingt ein paar daten ablegen. aber das war sooooo umständlich. und da man die rezeptdaten ja nicht über ein script beschreiben konnte, musste das die steuerung machen. habs dann ziemlich schnell aufgegeben und ein 277 genommen. (wie ich genau gemacht hatte weiss ich nicht mehr genau. zu lange her)
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke euch.

Es ist ein B
Habe auch Ethernet USB, MMC slot etc.

Welche anderen Möglichkeiten bieten sich mir hier die Daten zu loggen?

Ich würd ja lieber gleich ein 477b einpflanzen, aber dann bekommt der Besitzer der Anlage nen Herzkasperle :O)

Also das vorhandene TP177B muss bleiben.
Die Daten müssen nur alle paar Sekunden mal abespeichert werden.
Glaube 10s Intervalle würde da voll ausreichen, oder 10 mal die Minute.
 
ich sehe hier eigentlich nur 1 möglichkeit.

speicher die daten in eine rezeptur und exprotier die auf die mmc.
über ethernet schaust permanent auf das panel ob die exportdatei da ist.
dann die datei aufs netz kopieren und umbenennen. datei auf dem panel löschen.
nicht wirklich schön. ausserdem bedarf es eine weiteren anwendung auf einem netzrechner

wie gesagt. normal ist das panel dafür nicht geeignet. und wenn der kunde was anderes haben will muss er halt mindesten in ein tp/op 27x investieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
ich kenne das sdk nicht. wenns nur dafür genutzt wird, wag ich mal den sinn dieser investition zu bezweifeln (einarbeitungszeit etc,).
da wäre ein anderes op incl. portierung vom 177 -> neues bestimmt billiger.

wieviel kostet das sdk eigntlich (bestellnummer) ?
 
da wäre ein anderes op incl. portierung vom 177 -> neues bestimmt billiger
Nicht wenn du zigtausend Maschinen damit ausstatten musst :). Man kann so eine Funktion auch bei dem Siemenspartner bestellen, wenn man sie nicht selber machen will (ist auf der "Open Platform Program" - Produktseite verlinkt). Ich könnte es evtl. auch schreiben (nicht für umsonst, sorry).
wieviel kostet das sdk eigntlich (bestellnummer)?
Weiß ich nicht, aber wurde -- wenn ich richtig informiert bin -- über Region Deutschland bestellt.
 
Zurück
Oben