OP 17 läuft ständig hoch?

Phil

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben ein OP17 im Einsatz, welches nach dem Einschalten den Testlauf macht, bis das Startbild erschient.
Drückt man dann eine Taste, so läuft es erneut hoch.
Wartet man 1-2 min beginnt der Hochlauf ebenfalls.
Kennst jemand das Problem?
Ich denke mal das Panel ist kaputt.

Vielen Dank
 
zieh mal die MPI- oder DP-Verbindung ab - ich hatte das mal, als ich ein solches Gerät entweder als MPI konfiguriert am Profibus oder umgekehrt (?) hatte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OP17 Fehler

hab ich schon gemacht, da ändert sich nichts.
Die Anlage lief ja noch bis gestern, dann wurde Sie ausgeschaltet und heute beim einschalten war der Fehler da.
 
dann hilft wohl nur noch ausbauen, an ein anderes Netzteil im Labor hängen, sehen ob der Fehler auf dem Labortisch immer noch vorhanden ... und dann wahrscheinlich Schrott :(

EDIT: gut, bleibt noch urlöschen und Projektierung neu aufspielen - vielleicht ist ja nur der Flashspeicher vergesslich geworden ...
 