Transfer von WinCC flex. über S7

Oliver

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich habe eine Herausforderung win WicCC flex.

Ich habe eine S7 315 2DP/PN
und auf dem Profibus u.a. ein OP170B und 2 OP77B.

Nun möchte ich mit dem Profinet auf meine CPU zum programmieren und über die S7 routen damit ich duch die S7 meine Win CC flex. Projektierung übertragen bekomme.

Bitte helft mir.

Einige Randbedingungen:
Step7 Version 5.4+SP1
WinCCflexible 2005 SP1 HF7 ( integriertes Projekt )
 
Routing übers Profinet

Ich denke das wird nicht Funktionieren.
Ich hatte eine ähnliche Anordnung d.h. Panel auf dem MPI/DP und den Projektierungsrechner an einer CP 343 Lean(Ethernet).
Nach einer Nachfrage beim Siemens Support wurde mir mitgeteilt das das Routing in diese Richtung (Ethernet -> MPI/DP) mit Flexible nicht (nocht nicht)
funktioniert.


mfg

hrc_0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist einfach nicht möglich !
Laut siemens, muss routing zu einem Panel mit MPI oder DP starten.
Ethernet als der erste Schritt funktioniert nicht.

Siemens hat mir erklärt, dass sie arbeiten um es zu fixen.
Das war vor zwei Jahren.
 
Routing über Etherent (Projekttransfer) funktioniert generell nicht bei Flexible egal wo Dein Ethernet steht.
 
Dies funktioniert:
PC --(MPI)-- S7 --(DP)-- Panel
PC --(MPI)-- S7 --(Ethernet)-- S7 --(DP)-- Panel
PC --(DP)-- S7 --(Ethernet)-- S7 --(MPI)-- Panel

Dies funktioniert nicht:
PC --(Ethernet)-- S7 --(MPI)-- Panel
PC --(MPI)-- S7 --(Ethernet)-- Panel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also von Siemens habe ich zu hören bekommen, "wenn die Verbindung zum Panel klar definiert ist, sollte es kein Problem sein." deshalb habe ich das Visu-Projekt ins S7 eingebunden.
Ist es in der Version WinCCflex 2007 möglich ?
 
Also von Siemens habe ich zu hören bekommen, "wenn die Verbindung zum Panel klar definiert ist, sollte es kein Problem sein." deshalb habe ich das Visu-Projekt ins S7 eingebunden.
Ist es in der Version WinCCflex 2007 möglich ?

Wie schon erwähnt, funktioniert das Transfer-Routing nur, wenn sowohl das Panel als auch der Projektierungsrechner an MPI oder Profibus hängen. Was dazwischen sonst noch liegt ist egal.

Das Tranfer-Routing soll (lt. Aussage eines Siemens HMI-Technikers auf der Nürnberg-Messe) ab der nächsten Flexible-Release (also 2008 oder 2009) auch funktionieren, wenn das PG oder das Panel am Ethernet hängt.
Aber: Diese Aussage gabs nur mündlich - eine schriftliche Bestätigung habe ich nicht.


mfg
Maxl
 
Das haben die mir schon für 2007 versprochen. Übrigends auch auf der Messe.:(
Ich denke mit der Version 2010 wirds vieleicht gehen:cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe jetzt gesehen das OP170B ist im Katalog auch schon garnicht mehr drin. Vielleicht werden die Panels Stück für Stück durch Profinet fähige Geräte ersetzt.

Dann brauch man die Funktion auch nicht mehr !
 
Da es schon länger den Nachfolger des OP170 gibt -> OP177 gibt es das OP170 nur noch als Austausch/Ersatzgerät zu bestellen.
 