TP177B - Variablen nicht zu skalieren?

WL7001

Level-2
Beiträge
182
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi alle zusammen,

ich habe da ein Problem, bei dem ich keine Lösung finde.

Unter WinCCFlex 2007 Std. geht es defintiv nicht, jedenfalls nicht bei mir.

Ich habe einen DBx, darin ein Wort vom Typ s5Time.
Ich habe für ein Eingabefeld eine Variable im TP177B vom Typ Timer.

Nun skaliere ich die Variable im TP177B ( Eingabe 1-1.000, Wert in der Steuerung von 1.000-1.000.000 ) und erwarte nun im DBx.DBWy den mit 1.000 multiplizierten Wert.
Also Eingabe 10 ( soll hier 10 Sekunden entsprechen ), will im DB also 10000 (ms) oder anders gesagt 10s sehen, geht aber nicht, es steht immer der Wert im DB, den ich im Eingabefeld eingebe als ms , in diesem Beispiel also 10ms.

Was mache ich da falsch ? Oder kann das TP177B keine Variablen skalieren ?

Unter ProTool und z.B. einem TP270 war das kein Problem, da ging es mit VARIABLE UMRECHNUNG, unter WinCCFlex 2007 sollte es mit VARIABLE SKALIEREN ja genauso funktionieren, oder?

Bin für einen Tip dankbar, hänge da jetzt schon seit Stunden fest, Rückruf von der Siemens Hotline erst für morgen angesagt.

Gruß Wilhelm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
welche version von flex genau?
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15129&page=2&highlight=hotfix
der downloadlink funzt nicht mehr. das file hab ich eben mal auf meine hp gelegt. im verzeichnis protool.

Hallo Volker,

Version genau : Flex 2007, Stand V1.2.0.0_1.55.0.1

Witzigerweise erst vor ein paar Wochen gekauft, da hätte der Hotfix ja wohl schon implementiert sein können. Naja, so sind sie halt bei Siemens. Immer schön die Kunden ( also uns ) im Regen stehen lassen :mad:

Danke für den Link, habe das Problem auch erst jetzt bemerkt, unter 2005 und ProTool hatte ich damit kein Problem. Habe mir das Hotfix von deiner Seite runtergeladen. Herzlichen Dank für deine Bereitstellung und den Hinweis darauf.

Hatte vorher auch die Suche bemüht, aber weder unter TP117B noch unter Variable skalieren diesen Thread gefunden. Das war genau der richtige.

Warum geht eigentlich der Siemens-Link nicht mehr? Wollen die, das man die Hotline kontaktiert? Die kann sich morgen beim Rückruf aber von mir ordentlich was anhören.

Ich werde das Hotfix morgen installieren und testen. Werde berichten, ob es dann auch bei mir funzt.

Gruß Wilhelm
 
ich hatte im prinzip das gleiche prob.
das projekt war mit 2005 erstellt und lief einwandfrei. dann eine erweiterung durchgeführt und plötzlich gingen die ganzen umgerechneten zeiten nicht mehr. das war megamässig schei... musste die ganzen eingabezeiten erst mal in der vat setzen, damit die produktion wieder lief.
dann suche im forum. hatte dann den o.g. beitrag gefunden. zum glück ging da der link noch.

wenn du dir den link genau ansiehst, siehst du, das der mit user:passwort ist.
der war also direkt für peter w. nach seiner anfrage. irgendwann löschen die das wieder.

ist eigentlich alles voll für den A... mit dem S...
wir haben hier 1 dutzend lizenzen mit service-vertrag und man bekommt so wichtige sachen nicht automatisch. glücklicherweise war in der anlage an der ich das bemerkt habe das nicht soooo tragisch mit den umgerechneten zeiten. sowas kann aber auch ganz anders enden. normalerweise sollte man sowas an die rechtsabteilung übergeben und siemens verklagen.
und hätte der obige link zu meiner zeit nicht meht geklappt, hätte das viele stunden gedauert, bis ich das file über die hotline bekommen hätte. und das wäre wirklich was für die rechtsabteilung geworden.
scheissladen.
ich will mein protool mit support und updateservice wiederhaben

hier mal noch links dazu
link1,
link2,
link3

nach aufspielen des hf1 gings bei mir wieder. wie du in den links sehen kannst, gibts auch schon ein inoffizielles hf2. das hab ich aber nicht. weiss auch nicht was mit hf2 korrigiert wurde.
 
WinCC Flexible 2007 HF3

Hi Volker,

mein ProTool vermisse ich auch soooooo sehr, aber es hilft ja nix, aus ist aus.

Heute morgen kam dann der Rückruf von Siemens und siehe da, es gibt sogar schon einen HF3 für WinCC Flexible 2007. Gab wohl noch ein paar Probleme mehr zu beheben. Mal sehen, was alles geändert wurde.

Ich nehme mal an, dass ich den Link hier benennen darf, wurde mir per Email von der Hotline geschickt.

Link für den Download:

ftp://audsupport:quoo4Ueg@ftp.sbs.de/WinCC_flexible_2007_HF3.zip

Ist die Kleinigkeit von 80MB, ganz schön viel gefixt finde ich.

Gruß Wilhelm
 