Hi
mir ist klar das ich die SPS Simulieren kann aber kann man das Panal zusammen mit der SPS simulieren das meine ich.
Arbeiten die beiden Simulatoren so eng zusammen das die wie in echt reagieren?
Magus111
Hallo Magus,
da du von einem Panel sprichst,
nehm ich jetzt mal an, du hast WinCC
flex, nicht WinCC.
Welches Panel setzt du ein?
Folgendes gilt für die WinCE - Panels, ab flex2007 ggf. auch für andere:
Wenn du PLCSIM gestartet und mit deinem S7 Projekt geladen hast,
musst du nur in WinCCflex "Runtime Starten".
Dann greift Flex automatisch auf die Variablen in der simulierten SPS zu.
Bis PLCSIM V5.3 geht das nur bei MPI - Verbindung, neuere PLCSIM unterstützen auch Profibus und IE.
Die Funktion "Runtime mit Simulator starten" benötigts du nur, um ohne PLCSIM
die Variablen der Visualisierung zu simulieren, aber nicht wenn du
mit PLCSIM arbeitest.
Das Gesagte gilt sinngemäss auch für WinCC und dessen Variablensimulator.
Du verbindest also nicht 2 Simulatoren, sondern simulierst nur die SPS,
deine Visualisierung "merkt" das garnicht und arbeitet wie an einer "echten" SPS.
CU
Jürgen
.