WinCC Simulator und Step 7 Simulator verbinden?

magus111

Level-1
Beiträge
123
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Kan man den Win cc simulator mit den Step 7 simulator verbinden und so eine "komplette" Anlage Simuliren?

magus111

ach ja kan ich mit einen MP177B DP den Skripte schreiben?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

Kan man den Win cc simulator mit den Step 7 simulator verbinden und so eine "komplette" Anlage Simuliren?

magus111

Hallo magnus,

WinCC sowie auch WinCC flexibel laufen mit dem Step7 - PLCSIM zusammen.

Den WinCC Simulator benötigst du dann garnicht, um eine Anlage zu
simulieren.


CU

Jürgen
IBN-Service
.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

mir ist klar das ich die SPS Simulieren kann aber kann man das Panal zusammen mit der SPS simulieren das meine ich.
Arbeiten die beiden Simulatoren so eng zusammen das die wie in echt reagieren?

Magus111
 
Hi

mir ist klar das ich die SPS Simulieren kann aber kann man das Panal zusammen mit der SPS simulieren das meine ich.
Arbeiten die beiden Simulatoren so eng zusammen das die wie in echt reagieren?

Magus111

Hallo Magus,

da du von einem Panel sprichst,
nehm ich jetzt mal an, du hast WinCCflex, nicht WinCC.

Welches Panel setzt du ein?
Folgendes gilt für die WinCE - Panels, ab flex2007 ggf. auch für andere:

Wenn du PLCSIM gestartet und mit deinem S7 Projekt geladen hast,
musst du nur in WinCCflex "Runtime Starten".

Dann greift Flex automatisch auf die Variablen in der simulierten SPS zu.
Bis PLCSIM V5.3 geht das nur bei MPI - Verbindung, neuere PLCSIM unterstützen auch Profibus und IE.

Die Funktion "Runtime mit Simulator starten" benötigts du nur, um ohne PLCSIM
die Variablen der Visualisierung zu simulieren, aber nicht wenn du
mit PLCSIM arbeitest.

Das Gesagte gilt sinngemäss auch für WinCC und dessen Variablensimulator.

Du verbindest also nicht 2 Simulatoren, sondern simulierst nur die SPS,
deine Visualisierung "merkt" das garnicht und arbeitet wie an einer "echten" SPS.

CU

Jürgen

.
 
Ich denke schon. Ich habe PLCsim gestartet, mein Porjekt in Step 7 geladen. Alles ist auf Run und so. WinCC Runtime starten geht auch, aber es passiert dann nicht im PLCsim. Hab mir ne Variablentabelle gemacht, aber nichts zu sehen.
 
Ja, da war ich vorhin auch schon mal! Wo finde ich denn bitte dieses Fenster? Hab schon alles mögliche ausprobiert! :-( *verzweifel*
Danke für eure Hilfe!
Was ist alles?
Beschreibe doch mal Schritt für Schritt was du gemacht hast.
Du hast aber schon WinCC und nicht WinCC flexible?
 
Habe versucht, unter WinCC --> Geräteeinstellungen und --> Verbindungen was zu ändern, aber nichts gefunden, was passen könnte.
Habeversucht, in der Hardwarekonfig und in Netpro die Verbindung zu ändern, weil ich gelesen hab, dass PLCSim Ethernetverbindung nicht simulieren kann, aber da bin ich nicht so recht weitergekommen. Ist sicherlich was ganz einfaches, hab nämlich noch nicht so den Plan (--> anfänger).
 
Also, hab grad den Runtime Simulator von WinCC offen, da werden die Variablen gesetzt, in der Variablentabelle nicht. Hab also irgendwie keine Verbindung. Muss da was eingestellt werden. Vielleicht ähnlcih dem Link, auf den oben verwiesen wurde?
 
Zurück