Hallo,
ich habe ein MP 270 Touch. Dieses soll nun dupliziert werden. Ich habe 2 Möglichkeiten. 1. Ein identisches Panel an den 2. Arbeitsplatz oder einen PC mit einer Runtime an den Arbeitsplatz.

Welche Version würdet ihr empfehlen??? Kann ich das Panel kopieren und auf die gleichen Bits etc. zugreifen lassen??? Also nur die MPI Adresse ändern???
 
Wir haben tatsächlich genau das (ProTool + TP270) gerade gemacht. Allerdings haben wir eine Besonderheit in unserer Konfiguration, Bildwechsel erfolgen nicht direkt am OP durch Direktanwahl, sondern grundsätzlich über eine Variable in der SPS. Diese Variable ist im TP definiert (OP_Bild) und als Funktion bei Wertänderung wird ein "Variabler Bildwechsel" mit ebend dem Wert dieser Variablen (sie enthält ja die gewünschte Bildnummer) durchgeführt. Das hat den Vorteil, daß ein Bildwechsel an TP "A" auch einen Bildwechsel an TP "B" erzeugt. Die TP laufen also synchron. Außerdem kann man auch einen Bildwechsel von der SPS aus anstoßen, indem man einfach die gewünschte Bildnummer in die Variable "OP_Bild" hineinschreibt.
 