MP370 über CF-Card bespielen

ANo

Level-1
Beiträge
85
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

es soll eine Möglichkeit geben ein TP oder MP mit Hilfe einer CF-Karte zu bespielen, bzw. das Projekt darauf zu bringen.
Man steckt die CF mit dem Projekt in das Gerät, bootet neu und das Projekt ist drauf.

Ich wüsste nicht was alles auf die CF Karte drauf sein muss. Ausserdem muss diese sicher bootfähig gemacht werden.
Im WinCC Felxible Handbuch habe ich leider keine Info darüber gefunden. Auf der Siemens Support Seite auch nicht.
Kennt sich jemand damit aus?

Danke im Voraus!
Gruß
Alexander
 
Das ist mir vollkommen neu. Soweit ich weiss nutzt das MP370 die CF-Karte nur als Archivspeicher bzw. zur Ablage von Rezeptdaten.

Allerdings kannst Du beim Transfer auch den Rücktransfer aktivieren, soweit ich weiss wird dann das Projekt mit auf der CF-Karte abgelegt.

Dazu muss die Karte allerdings im MP stecken und sie wird wieder nur als Speichermedium genutzt.

Woher kommt denn diese Info?

Gruss, Lothar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es müsste mit Hilfe von ProSave gehen. Man macht praktisch ein Restore über die Systemsteuerung vom Panel. Dabei wähl man die Image-Datei von der CF-Karte.
Nur wie man so ein Image mit WinCC Flexible und ohne das Gerät erstellen kann weiß ich leider nicht. Nach meinem Kenntnisstand gibt es da im Moment keine Möglichkeit.

Gruß
Alexander
 
Das Image kannst du nur von einem Gerät machen.
Aber Vorsicht, wenn denn neues Gerät nicht den gleichen Softwarestand wie das Gerät von dem du das Image hast, dann gibt es einen Crash und du kannst das MP370 mit einem PPI-Kabel urladen.

Das ist mir schon passiert. Kann dir schnell passieren wenn ein längerer Zeitraum zwischen Sicherung und Neugerät liegt.

Meiner Meinung kannst du diese Funktion vorerst so wie sie ist in die Tonne schmeißen.

Gruß, Centi
 
Das habe ich befürchtet. Also muss ich wohl in den Flieger steigen. Schade eigentlich, es wäre eine super Sache wenn mann einfach per WinCC Flex eine Backup-Flash erstellen konnte, Briefmarke drauf und weg!

Ich bedanke mich für die schnelle Antworten,

Gruß
Alexander
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@centipede

So ein Schwachsinn!:
1. Das MP370 hat keine PPI-Schnittstelle
2. Wenn Du einen kompletten Backup machst ist auch die Firmware (Image) enthalten, somit hat das vorhandene OS auf dem Panel keine Bedeutung mehr.

Wäre es nicht einfacher sich aus dem Leihgerätepool von Siemens sich ein MP370 schicken zu lassen, dass Projekt drauf zu laden, davon einen Backup auf die CF-Karte machen und diese dem Kunden zu schicken (der brauch die Karte nur reinstecken and im Control Panel Restore klicken).....Ersparnis -> Flug + verschenke Arbeitsstunden
 
@Sandmann

Bevor du hier irgendetwas einen Schwachsinn nennst, mach dich erstmal schlau.
Ansonsten "Kopf zu und Klappe halten".

Das Urladen nach einem mißglücktem Imageladen geht nur mit einem RS232-PPI Kabel oder bei manchen Panels mit einem USB-PPI Kabel.
Genau das passiert, wenn du mit einer CF-Karte und einem falschen Image darauf auf neues Panel losgehst.

Hab ich alles schon erlebt, also spar dir weitere Vermutungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, ich gebe es ja zu

Schei.... jetzt habe ich doch zu schnell gelesen. War bei mir ein MP377. Das hat keine RS232 mehr.

Jetzt bin wohl ich das

:sb4:

Lass uns einen darauf drinken
:sm24:


Aber das mit dem falschen Image trifft so weit ich weiß auf alle Panels zu.
Hier ist Vorsicht geboten.
 
Prost :sm24:

An das MP377 will ich garnicht denken, da geht zwar das normale OS-update über das RS232/PPI bzw. USB-PPI aber das urlöschen nur über Ethernet... da kommt man sich schon ein bisschen verarscht vor.
 
Zurück
Oben