Hallo,
wir haben ein Problem mit wincc flexible.
Wir archivieren verschiedene Motordaten(Temperatur, Leistung....) über einen Zeitraum von einer Woche. Wir rufen diese Werte aus dem Archiv anschließend in der Kurvenanzeige auf und lassen Sie uns als Trendkurve darstellen. Dabei tritt folgendes Problem auf: Das Panel schafft es nicht diese Kurven darzustellen. Es lädt die Dateien, doch dabei hängt es sich auf. Mit einem PC kann man die Kurven aber darstellen.

Unsere Fragen: Ist dieses überhaupt mit einem Panel bzw. Panel-PC möglich??
Kann man die Archivierungsdateien von einem Panel auf einem PC speichern und darstellen lassen??
Welche Performance wird dazu benötigt??
Gibt es andere Lösungen für das Problem??

Vielen Dank im vorraus!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sind mindesten 5 Variablen.
Real-Format
Wir haben 14 Folgearchive(pro Archiv 12 Stunden), damit man 7 Tage archivieren kann.
Der Archivierungszyklus beträgt 1,0s.
Pro Archiv werden 43200 Einträge geschrieben.
Damit hat jedes Archiv eine Größe von ca. 2,55KB.
 
... dann könnte es sein, dass du deine Visu da etwas überforderst.
Ich selbst habe bisher keine Kurven mit mehr als 900 Einträgen erstellt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass danach irgendwo mal eine Grenze ist.

Übrigens sind 43200 Variablen in REAL nicht 2,55 kB sondern eher 172.800 Byte. Bist du dir da mit der ganzen Geschichte wirklich sicher ?

Wie wäre es übrigens, wenn du die Werte von der Visu mitschreiben läßt ?
Dann müßte sie allerdings ständig online sein ...
 
Wir lassen die Daten von dem Panel auf eine Speicherkarte archivieren. Wenn wir die archivierten Daten jetzt auf dem Panel angucken möchten lädt es und hängt sich auf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Laut dem nachfolgendem Beitrag sind auf einem Panel mit WinCC flexible maximal 10.000 Einträge pro Archiv möglich.

Auf einem PC mit WinCC flexible Runtime sind maximal 500.000 Einträge pro Archiv möglich.

Genaueres müsste aber in dem Handbuch zum Panel stehen. Was für ein Panel habt ihr denn?

Simatic WinCC flexible - Fragen zu csv Dateien

Gruß Kai
 
Siehe hierzu auch die folgende Siemens-FAQ:

Wie können Variablen und Meldungen in WinCC flexible archiviert werden?

Systemgrenzen bei der Archivierung

Für Windows-basierte Systeme gelten folgende Systemgrenzen:

Einträge je Archiv:

xP270 = 10.000

xP277, Mobile Panel277 = 10.000

MP370 = 50.000

PC = 500.000

Hinweis für CE-Geräte (xP 270, xP 277, MP 370, Mobile Panel277):

Die Bediengeräte sind primär nicht für die zyklische Archivierung von Daten ausgelegt, sondern eher für die Archivierung von nicht-zyklisch auftretenden Fehlerzuständen (z.B. Stör- und Betriebsmeldungen). Für umfangreiche Archivierungsaufgaben mit höheren Mengengerüsten oder mit höheren Anforderungen an die Performance sind die Bediengeräte nicht konzipiert.

Gruß Kai
 
Zuletzt bearbeitet:
... nach dem Beitrag von Kai habe ich nun nochmehr die Vermutung, das hier die Grenze von Flex erreicht worden ist ...
Es sind ja schließlich 43200 * 5 Variablen ...
 