TP 170 B über Profibus RTS?

homei

Level-1
Beiträge
100
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe über Profibus DP ein TP 170 B angeschlossen und bekomme keine Kommunikation zustande. Habe das Teil unter NetPro mit Profibus verbunden und im WinCCflex ebenfalls eingerichtet. Im Panel habe ich auch die Schnittstelle auf Profibus eingestellt und die Adresse.

Meine DIL-Schalter am Panel habe ich alle 4 auf OFF (kein RTS auf Stecker). Ich weiß nicht ob das richtig ist. Was bedeutet denn RTS? Habe nirgends was darüber gefunden.

Alle anderen 4 Profibusverbindungen, die ich in der HWkonfig habe laufen.

Wo liegt mein Fehler oder habe ich noch was vergessen?

MfG
homei
 
Meine DIL-Schalter am Panel habe ich alle 4 auf OFF (kein RTS auf Stecker). Ich weiß nicht ob das richtig ist. Was bedeutet denn RTS? Habe nirgends was darüber gefunden.

Request to send, eine Signalleitung der EIA-232 Schnittstelle
Quelle: de.kokolores.org

Beim RS 485-Betrieb wird intern die Sende- und
Empfangsrichtung mit dem RTS-Signal umgeschaltet.
Quelle: Bediengerät TP 170micro, TP 170A, TP 170B, OP 170B (WinCC flexible)


soviel zur RTS-Frage
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo vierlagig,

danke für deine Hilfe. Das von dir als Quelle angeführt HB/BA habe ich zur Einstellung genutzt. Auf Seite 47 Tabelle 4-1 sind die Schalter dargestellt.
Ich habe alle wie in Zeile 3 auf OFF stehen. Ist das richtig oder brauch ich Variante 1 oder 2. Wie kann ich das rausbekommen, was die richtige Einstellung ist?

MfG
Homei
 