Bildwechsel über Variable

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute, ich habe ein altes Projekt welches mit Protool entworfen wurde.
Ich möchte ein Bildwechsel erzeugen in Abhängigkeit einer eines Bits aus der SPS-Steuerung.

Das Panel ist ein MP370-Touchpanel 15"

So war meine Vorgehensweise, aber ohne Erfolg:

Das Bild bekommt eine Nummer

In Protool wird eine Integervariable erzeugt, die in der SPS mit dem Wert der Bildnummer geladen wird.

Unter "Eigenschaften " der Variable , und dann "Funktion" und "Bildanwahl Fest " wird Festgelegt welches Bild geladen werden soll.

Ich habe auch ein Bereichszeiger mit dieser Integervariable definiert, aber es passiert nix.

bin dankbar für Tipps.

Gruß
 
Hallo Outrider,

daran war ich glaube auch schon mal gescheitert. Wenn man Member misconduct glauben kann (das würde ich erst einmal uneingeschränkt ;) ), dann muss die Variable auf "ständig lesen" gestellt werden. Ich nehme mal an, das ist in Protool genau so. Oder halt über einen Steuerungsauftrag realisieren.

http://sps-forum.de/showthread.php?t=18805


Gruß, Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Variable für die Bildanwahl muss folgende Eigenschaften haben:

Bildanwahl

Allgemein: Typ: INT

Funktionen: Wertänderung - Bildanwahl variabel - Variable mit Bildnummer: Bildanwahl

Optionen: Ständig lesen

Die Bildnummer wird dann unter den Eigenschaften der Bilder festgelegt:

Bild_1

Allgemein: Nummer: 1

Gruß Kai
 

Anhänge

  • Variablen_1.jpg
    Variablen_1.jpg
    263,6 KB · Aufrufe: 71
  • Variablen_2.jpg
    Variablen_2.jpg
    311,4 KB · Aufrufe: 38
  • Variablen_3.jpg
    Variablen_3.jpg
    250,7 KB · Aufrufe: 36
  • Bilder_1.jpg
    Bilder_1.jpg
    244,3 KB · Aufrufe: 37
Hallo Kai,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauche ich 2 variablen.
Eine Bildanwahlvariable und eine Variable die die Nummer des Bildes enthält ?
 
..ich mache die Bildumschaltung in ProTool
immer mit dem AUFTRAG 51 und der entspr. Bildnummer.

in die Meldeebene kommt man mit dem AUFTRAG 48 !!!

Hinweis: der Auftrag darf immer nur einen Zyklus anstehen "FP"
ansonsten "mault das Panel rum"

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist ein " Auftrag "

Hallo IBFS ,
Was ist ein " Auftrag " 51 der Begriff ist mir neu, und wo kommt die Nr. her?
Wo befinde sich die anderen Nummern?

gruß
 
Die Aufträge stehen im Handbuch Kommunikation mit Windows CE geräten

Handbuch

oder in der FAQ

Mit den Steuerungsauträgen kannst Du z.B. Anmelden, Abmelden, Bilder anzeigen; uhrzeit stellen usw.
 
wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauche ich 2 variablen.
Eine Bildanwahlvariable und eine Variable die die Nummer des Bildes enthält ?

Nein, man braucht nur eine Variable, die Variable Bildanwahl enthält die Bildnummer.

Wenn also in der SPS eine 1 in die Variable Bildanwahl geschrieben wird, dann wird im Panel das Bild mit der Nummer 1 angewählt. Und wenn in der SPS eine 2 in die Variable Bildanwahl geschrieben wird, dann wird im Panel das Bild mit der Nummer 2 angewählt.

Gruß Kai
 
Zurück
Oben