TP177B Monochrome "Stinklangsam" ?

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bescheidene Frage, woran kann es liegen, dass ein TP177B monoc. ca 2-3 Sekunden für die Tastenreaktion benötigt.
Funktion : Setzebit braucht ca 2-3 sek bis es die SPS erreicht, dto rücksetze noch länger.

Konstellation :

CPU314-DP<-->Busleitung 130m<-->TP177Bmono<-->Busleitung 1m<-->Festoinsel

Profibus mit Busfreq. 3mb auch mit 1,5 getestet

Am TP hängt ein NLPro Adapter fürs PG wenn ich das bit mit vat setze und Rücksetze kommt es unmittelbar.
Auch asynchron habe ich es in WCFL schon versucht ohne Erfolg.
DIe Variabeln werden nur bei bedarf Zyklisch aufgerufen.

Weiss von euch wer was ?

Gruss Micha
 
Hab ich auch mit einem OP177,

hast Du mal die Temporären Dateien gelöscht, danach ging es bei mir schneller. Zweiter Punkt war bei mir die 315-2DP die bei einer bestimmten Firmware langsamn ist, was bei Die aber nicht zutrifft.
Ansonsten kann man noch die zulässige Belastung der CPU in der Hardwareconfig der CPU erhöhen.
Weiterhin hab ich das Projekt durchsucht, und alle unwichtigen Sachen auf 1s Abtastzeit gesetzt, alles wichtige auf 100ms
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
130Meter Profibus?
Seid ihr euch sicher, dass das ohne Repeater richtig anständig funzt?
Wir hatten hier au ma so nen Problem... Bei 1,5Mb war bei ca. 95 Metern Schluss mit Lustig...
 
Habe auch schon so ein problem gehabt

Unwichtige sachen auf 2 sekunden bzw 1 sekunde abfragerate gesetzt
wichtige auf 100ms

Firmwareupdate bringt auch was bei OP77 TP177 und MP277
 
Lösung des Problems .....

Ihr werdets nicht für möglich halten.... CPU zu schnell
.. ohhrigiinahhlllll.. Siemens :ROFLMAO: Lösung : Man nehme FC Handbremse von Siemens der macht die SPS langsamer

Kurzbeschreibung
Mit diesem FC kann die Zeitzuteilung für B&B-Dienste einer S7-300-CPU (ab V2.0.10 bzw. ab V2.1.6 und ab V2.3.2) geändert werden. Der FC stellt je nach Wert des Parameters TSF die Zeitzuteilung für B&B-Dienste ein.​
Der FC arbeitet synchron und muss nur einmal aufgerufen werden, die eingestellte Zeitzuteilung bleibt danach bis Netz-Aus erhalten.​
Bei STOP und anschließendem Warmstart bleibt die eingestellte Zeitzuteilung erhalten.​
Bei Netz-Aus/Ein und bei Urlöschen wird die Zeitzuteilung auf ihren ursprünglichen Wert zurückgesetzt.​
Die FC-Nummer (625) ist nicht zwingend und kann umbenannt werden.
Auswirkungen / Konsequenzen
Die Zeit für die Bearbeitung von B&B-Diensten wird erhöht.​
Die Zykluszeit der CPU erhöht sich proportional zum angegebenen TSF-Wert; je Einheit ergibt sich eine Zykluszeiterhöhung um ca. 6,25 Prozent.
und am Ende :
Durch unsachgemäßen Einsatz des FC625 können Fehlfunktionen entstehen, insbesondere kann die CPU-Zykluszeit erheblich ansteigen!

voll Helmut (cool)....das Panel flutscht nun ech fast im Milisekundenbereich *ROFL*

Gruss Wälder
 
Du könntest die Zyklusbelastung durch Kommunikation etwas erhöhen.
HW-Config-->CPU-Eigenschaften-->Reiter Zyklus/Taktmerker.
Ist standart auf 20%.
ich würde die mal vorsichtig höher setzen und dann mal gucken wie sich das auf die geschwindigkeit vom hmi auswirkt.
die zykluszeit der cpu aber dabei schön im auge behalten.:rolleyes:
 
Zurück
Oben