OP 396 Texte ändern

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Peter (R),

habe gerade gemerkt, dass dir Forensoftware "8" +")" zu einem 8) macht.

hier noch meine s5 com Packet Struktur:


vill Jröß (viele Grüße)
Peter
 

Anhänge

  • s5_struct.jpg
    s5_struct.jpg
    14,6 KB · Aufrufe: 14
@ peter (ohne R)

danke, daß du dir die Mühe gemacht hast. Mein Problem ist, daß ich kein
Step5 V 7.23 habe. Alles was schon unter Windows läuft wird bei mir mit
S5 für Windows von IBH gemacht und davor habe ich nur das PG710.

Könntest Du mir einen RIESENGEFALLEN tun und die Dateien TMP240FR und TMP250FR ausdrucken und zumailen ??? Dann wüsste ich schon mal welche davon die für mich richtige ist.

Im voraus vielen Dank :)

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Peter (R),

das mit dem Drucken bei Com Packeten unter xp habe ich noch nicht hingekriegt, deshalb hier nur das erste Bild als screencopy. Wenn Du mir sagts, wo Unterschiede sein sollen, dann ich Dir diese screens schicken.

Du hast gesagt, Du hast die PG685 und PG710.
BSys auf PG710 kann sein P-C/PM, DOS, Win95, win98. Die S5 Version auf dem PG ist egal. Die Com Software wird laufen.

vill Jröß (viele Grüße)
Peter
 

Anhänge

  • 396_Peter_R.doc
    181,5 KB · Aufrufe: 10
@ Peter

danke fur die shots. Leide kenne ich die Unterschiede selbst nicht. Ich muss sie erst mit dem auf deutsch im Eprom liegenden Programm vergleichen.

Im Moment versuche ich com 396 ins PG710 zu kopieren. Ich habe dazu unter
c:Step5\s5_com einen weiteren ordner com396 erzeugt und will da jetzt die Dateien reinkopieren. Leider geht das bisher nur mit der Datei SYSID bei allen anderen wird das kopieren mit "Sektor nicht gefunden" abgebrochen.
Auch verschiedene Disketten haben da nicht geholfen. Mal schauen, was mir da noch einfällt.

peter(R)
 
@ Peter R

der Pfad muss heißen (bei s5 V6 + v7):

C:\STEP5\S5_SYS\S5_COM\Com396_V25
(das "_V25" kannst Du weglassen)

bei s5 v3:

alle Daten ins s5 verzeichnis (com396 Packet + xx.396 Datei)

vill Jröß (viele Grüße)
Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Peter (R)

wenn pg710 DOS oder Win PC, dann serielle oder parallele Rechnerverbindung

PC-Direktverbindung heißt das glaube ich bei XP

Ich habe auf jeden Fall schon so Daten (und Software) zwischen DOS PC's und win95-winXP PC's ausgetauscht.

Peter
 
@ Peter

habe vorhin was ganz lustiges festgestellt. Wenn ich nur die Diskette reinstecke und unter S5 nach weiteren Programmen suche erkennt er das COM396 auf der Diskette UND ARBEITET AUCH DAMIT :confused::confused:
Verstehen muss ich das nicht oder ??? Aber egal es geht voran !!!

peter(R)
 
Um dem ganzen einen vernünftigen Abschluss zu geben folgende Informationen:

Nach vielem hin und her hat das PG710 doch entschlossen Daten von der Diskette zu lesen ( keine Ahnung warum auf einmal aber bei so alten geräten ist alles möglich ).

Damit konnte ich COM396 installieren und die xxx.396 Programme lesen sowie die Infos vom EPROM holen. Das schiessen des neuen EPROMS war dann nur noch Formsache.

Ich danke für die hervorragende Hilfe ausdrücklich Peter Wahlen sowie auch vierlagig.

Ich hoffe nur, ich kann Euch auch mal einen Stein in den Garten werfen.

Frohes schaffen noch und schöne Feiertage

peter(R)
 
Zurück