Touch Panel TP-270 & WinCC flexible 2007

das problem ist dabei nur, sobald ich, egal mit welchem pc, den adapter auf MPI einstelle statt auf Auto, findet er nix mehr.

ich habe den RS232 -> MPI adapter von Siemens. Baudrate 19,2kb/s eingestellt.

egal was ich einstelle, solange die schnittstelle nicht auf "auto" steht, ist die suche nach erreichbaren teilnehmern erfolglos.

Hast du da bei der Schnittstelle (MPI) die Geschwindigkeit von der RS232- oder von der MPI-Seite auf 19,2kb/s gestellt ???

Wenn MPI: Stell sie mal auf 187,5 kbit/s

Denn meineswissens durchsucht er bei der einstellung (Auto) alle Baudraten und bei (MPI) nimmt er nur die Eingestellte.

Is nur ne Vermutung, aber probiers mal bitte
 