Fehlerhafter Bildaufbau TP177B / WinCC2007

Softi79

Level-1
Beiträge
220
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben ein TP177B im Einsatz, den Bildwechsel realisieren wir über die SPS, doch leider kommt es ab und zu vor das der Bildwechsel nicht korrekt ausgeführt wird. d.h. das TP meldet die richtige Bildnummer zurück an die Steuerung doch es ist Teilweise noch eine andere Maske aktiv.

Es soll dargestellt werden "Automatik-Maske" Bild Nr. 20 mit: Texten und Ausgabefeldern wir z.B. Stückzähler

Es wird ein Bild dargestellt: Butons/Schaltflächen aus dem Einrichtmenü diese Schaltflächen sind aber nicht in Bild Nr. 20 vorhanden, die Bilder sind recht simpel aufgebaut alles auf einer Ebene, Vorlage wird verwendet.

Nach mehrmaligem hin und her schalten rafft das blöde Panel dann den Bildaufbau.

An was könnte das liegen?

Das Phänomen habe ich auch schon bei TP170B beobachtet, deshalb glaube ich solangsam das es an der Software in der SPS liegt.


Muss ich den "Cursor" auf eine bestimmte Position setzen oder reicht es wenn ich die Bildnummer vorgebe?


Danke für eure Hilfe
Grüßel Softi
 
1. Bei WinCC FLex(ibler Fehler) temporäre Dateien öfter mal löschen beschleunigt das umschalten
2. Im Programm mal prüfen, ob die Bildanwahl auch abfragt, das der letzte Auftrag abgearbeitet wurde. Man darf erst einen neuen Auftrag z.B. "51" für Bildanwahl starten, wenn der letzte Auftrag erledigt ist.
3. Das Abfragen ob ein Bild aktiv ist, auch wieder damit verknüpfen , das der Auftrag wieder auf 0 steht.
 
Das Problem ist gelöst.

Unter Umständen hätte ich noch erwähnen sollen, dass es sich bei dem Projekt um 1 SPS 315-2DP und 2 "ZWEI" Touchpanels handelt :TOOL:

Das Problem war, der "Herr" also ich, habe auf den selben Kommunikations DB zugegriffen. Und auch im Progranmm imm die Bildnummer des einen Touch abgefragt.

EiEiEi wie konnte ich auch nur an Siemens bzw. WinCC zweifeln, schande über mich.
*ROFL*
 