MDxxx Anzeige im OP270

Andi_W

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi leute,

habe in der SPS einen Merker MDxxx im Real format.

Möchte den aktuellen Wert dieses Merkers in meinem Panel anzeigen (OP2706")

habe mit der Option "integriert" gearbeitet und habe in meinem OP270-Projekt einfach die Variable (MDxx) aufgerufen und Ihm gesagt er soll es "Dezimal" darstellen...

bekomm ich einfach nicht hin?? er ezigt irgendwie gar nix an nur 0,00
 
Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen :

Die Verbindung zur CPU ist projektiert ?
Was ist in der CPU der Inhalt des MDxxx ?
Bekommst du irgendwelche anderen Variablen angezeigt ...?

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Larry,

ja die Verbindung ist projektiert , wenn ich das PEW Wort auf dem Panel anzeige zeigt er mir auch einen Wert an,, nur den MDxxx der im Realformat ist und der skalierte PEW ist nicht.

aber ich denke es sind 2 Probleme:
1. Anzeige im Panel
2. der OB35, der nix macht...

ich habe ja die Funktion zum testen mal in den OB1 geschrieben da macht er was (sehe ich unter Variable online beobachten)
 
Mach mal im OB35 das, was ich dir in dem anderen Beitrag vorgeschlagen habe ... MW inkrementieren ... und dann anzeigen lassen ...
 
Hi Larry,

bin jetzt wieder offline mit meiner Anlage.

Aber ich hatte ja das Eingangssignal skaliert, hatte (so vermute ich) aber den Eingang falsch rum mit einem Messumformer verbunden, und so glaube ich (ist mir jetzt im Auto eingegefallen) kommt im Merker der vom Ausgang des Skalierers beschrieben wird nichts an, da ich Ihn auf bipolar geschaltet habe...


Also, das war denek ich das problem... aber angezeigt auf dem Panel bekomme ich immer no nix:

SPS: Merker MDxx im Real format
Panel: Verweis auf Merker und Anzeige als Dezimal

.... das müsste doch so funktionieren.. oder?? aber da macht er nix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hoffe mal, Du hast das im Panel als Ausgabe, oder als Ein/Ausgabe-Feld projektiert. Wenn es ein Eingabefeld ist, zeigt er nichts, bzw. eben null an. Und dann gabs da noch eine Hürde, wann und wie oft die Variable aktualisiert werden soll ...
 
das Realformat von MDxx ist doch ein Gleitpunktwert

Im Panel ist das ne Ausgabe, Darstellung "Dezimal" und Verweis auf den MDxxx

...ich verstehs nicht
 
Zurück
Oben