Hallo an die Netzgemeinschaft.
Ich bin neu hier und das ist meine erste Frage an Euch.
Das Wichtigste (Hardware/Software):
TP 177 B PN / DP Touch Panel
WinCC flexi 2007 HF 4
Step 7 V 5.4 SP 3.1
MPI Adapter CP5512
So, heute habe ich zum ersten mal ein echtes OP Programmiert, und nicht nur die Runtime zur Simulation benutzt.
Hat auch alles beim ersten mal geklappt.
Beim Ausprobieren habe ich einige Fehler in meine Texten gefunden, Text geändert und ab ins OP damit. Alles OK.
Nach dem dritten übertragen, habe ich ausversehen die Simulation gestartet.
Und jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr zum OP (WinnCC flexi ßà TP 177).
Laptop neugestartet, aber ohne erfolg.
Wer kann mir helfen?
Mit freundlichen Gruß
Thomas
Ich bin neu hier und das ist meine erste Frage an Euch.
Das Wichtigste (Hardware/Software):
TP 177 B PN / DP Touch Panel
WinCC flexi 2007 HF 4
Step 7 V 5.4 SP 3.1
MPI Adapter CP5512
So, heute habe ich zum ersten mal ein echtes OP Programmiert, und nicht nur die Runtime zur Simulation benutzt.
Hat auch alles beim ersten mal geklappt.
Beim Ausprobieren habe ich einige Fehler in meine Texten gefunden, Text geändert und ab ins OP damit. Alles OK.
Nach dem dritten übertragen, habe ich ausversehen die Simulation gestartet.
Und jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr zum OP (WinnCC flexi ßà TP 177).
Laptop neugestartet, aber ohne erfolg.
Wer kann mir helfen?