Kurvenanzeige TP 177 B

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine kleine Frage zu einem TP 177 B ich schreibe dort eine Temperaturkurve über die Zeit. Leider werte ich dem Temp im Programm in 0,1 Grad aus d.h. 201 = 20,1 Grad usw.. Nun ist meine Skalierung am der Achse natürlich auch in zehntel ich hätte sie aber gerne mit 1 Nachkommastelle. Wie bekomme ich das bei einer Kurvenanzeige hin???

Danke für eure Hilfe
 
Hallo,

mir würden da spontan 2 Sachen einfallen, bei denen ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob sie funktionieren:

Das eine wäre, dass du den/die Werte als Real an Flex gibst oder dass du deine Varibale skalierst.

Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Kurvenanzeige auch Real-Zahlen schluckt bzw. ob die Skalierung dir vielleicht die Nachkommastelle abschneidet, einfach mal ausprobieren! ;)
 
Zurück