Standard-Netzwerkkarte und Prozessvisualisierung

Georgius

Level-2
Beiträge
63
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann ich eine Prozessvisualisierung über CP-343-1 und S7-315-2DP und eine Standardnetzwerkkarte verwenden? Geht dabei in erster Linie ob ich mit einer Standardnetzwerkkarte Daten aus der SPS per Industrial Ethernet lesen kann. Gibt ja auch extra Interface Karten (z.B. 1623 oder 1616 von Siemens), was haben die dann für Vorteile.
Was muss ich beachten? Ist das mit einer Standardnetzwerkkarte komplizierter zu realisieren?

Dank für eure Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Klar, geht. Aber welche VISU setzt Du ein. Hier sollten die entsprechenden Treiber und deren benötigte Hardware beschrieben sein. Da ja mit OPC bekanntlich alles geht. Geht natürlich auch dieses.
 
Erarbeite gerade ein Konzept und beziehe mich da auf WinCC und Intouch 10.0.

Was für einen Vorteil hat dann eine Netzwerkkarte von Siemens? Hab das ganze mal auf der Basis von eines SIMATIC Rack PC 547B PCs von Siemens betrachtet, der ja schon mit einer Gigabit Ethernetkarte ausgerüstet ist.
 
Hallo

Ich habe die Karten auch noch nie eingesetzt.
Hier findest du die Artikelbeschreibung der 1616er und 1623er

https://mall.automation.siemens.com...-4391-4343-4332-4331-1-4407-4410-&jumpto=4407

https://mall.automation.siemens.com...-4391-4343-4332-4331-1-4407-4410-&jumpto=4410

So wie ich das sehe, wird die 1616er nur bei der Anbindung von Profinet I/O's verwendet. Für deine Anwendung würde darum nur die 1623er in Frage kommen.
Des Vorteil dieser Karten ist, dass sie einen eigenen Prozessor besitzen, und dadurch den PC entlasten. Das Kommunikationsprotokoll läuft eigenständig auf der Karte ab.
Wir setzen solche Karten (in unserem Fall von Firma Applicom) nur bei hoher Kommunikationslast ein.

Beispiel einer Anlage von uns:
1 x PC mit Intouch und Kommunikationskarte (Applicom)
6 x PC mit Intouch
3 x S7-416 CPU mit CP443-1
Über die Kommunikationskarte werden insgesammt ca. 50'000 Tags pro halber Sekunde kommuniziert.

Gruss Hoyt
 
Zurück
Oben