Hallo Leidensgenossen. :ROFLMAO:

Wir haben einige Touchpanels von Siemens im Einsatz. Meist MP277, einige TP177B. Mit den Dingern gibt es immer wieder Probleme.

- mal fallen sie ganz aus und sind nicht mehr zu bedienen (aktuell heute ein TP177B)

- manchmal reicht ein Neustart und sie funktionieren wieder (Reboot tut immer gut)

- manchmal muss die Profibusverbindung kurz gezogen werden und es geht weiter





Sind wir die einzigen mit diesen Problemen oder habt ihr das auch ? Hat jemand ne Idee was man da machen kann ?

Als Software setzen wir WinCC flexible ein. Jeweils in der neusten Version.

Grüsse

Axel
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi

Wir verwenden TP270 und TP277, Wochenlanger Dauerbetrieb.

Keine Ausfälle.



(Bis auf die mechanisch beschädigten Folien/Glasscheiben darunter)
(da kann aber Siemens nix dafür, wenn Kranhaken in die Scheiben donnern)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben duzende TP177B im Einsatz und noch nie einen Ausfall.

Frage: Wie sieht es mit der 24 Volt Versorgung aus???
Spannungsschwankungen durch andere größere 24Volt
Verbraucher im System???

Nur so eine Idee.

Gruß
 
Hallo Leidener

wir setzen Tp277, OP277 und dieverse andere Panels ein. Viele sind an S5 Steuerungen eingebunden. Mit einen FW update waren gerade bei den neueren Panels so manch Fehler wie zum Beispiel Probleme mit den internen Speicher behoben.

Sonst Summen und Brummen die Teile wie eine 1.

Kann das sein, das deine Panels Adresskonflikte haben mit irgend ein PC oder Steuerung ?

Hatte mal so ein ähnliches Verhalten eines Panels gehabt. -> Anderer Speicherbereich (in S5 vom Q-Bereich) und datt Panel läuft.

Sagt die Diag. vom Panel nichts ?


Glück Auf

Der Mondmann:TOOL:
 
Wir hatten

vor kurzem eine Serie an TP177B, die haben sich bei Power ON weggehangen, da die 24C, aus nem Siemens Sicherungsblock (die mit den 4 Kanälen, I-max einstellbar, resetknopf, leider weiß ich aktuell net die Bezeichnung...) die Spg verzögert rausgab. Da musste das TP mit aus- an neu gebooted werden. Die Version ist von Siemens getauscht worden, beim Kunden haben wir bis dahin auch zweimal ein Zeitrelais verbaut....

Greetz, Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

nur noch so eine Idee......

Habt ihr vielleicht Netzteile mit Langsamanlauf? Dann fährt die 24V langsam hoch und die Netzteile in den Panels fangen nicht an zu arbeiten. Das Problem hatten wir mal.

Oder Du probierst mal andere Panels aus.....da gibt es viel auf dem Markt.

Viele Grüße

Ralf
 
Wir haben einige Touchpanels von Siemens im Einsatz. Meist MP277, einige TP177B. Mit den Dingern gibt es immer wieder Probleme.

- mal fallen sie ganz aus und sind nicht mehr zu bedienen (aktuell heute ein TP177B)

- manchmal reicht ein Neustart und sie funktionieren wieder (Reboot tut immer gut)

- manchmal muss die Profibusverbindung kurz gezogen werden und es geht weiter

Sind wir die einzigen mit diesen Problemen oder habt ihr das auch ?

Bei unseren TP170? und TP177? kommt das sporadisch auch mal vor aber nicht oft.


Da alle auf Spannungsversorgung Tippen, werf ich mal noch das Wörtchen "EMV-Einflüsse" dazu :-D
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo wir hatten dieses Problem auch mal an einer Anlage, jedoch noch mit den älteren Modellen OP270 (mit Protool nicht WinCCFlexible projektierbar).
Hier hatten wir 5 SPSen mit 2 ET und 4 Panels in einem Profibusnetz mit LWL-OLM's.
Nach einiger Zeit "hängte" sich immer wieder irgend ein OP auf. Es blockierte einfach. -> Neustart und schon lief's wieder. Hier lag's an der Überlastung des Profibusses.
Wir haben mehrere FDL-Verbindungen "ungetaktet", die DP-Slaveverbindungen und die OP-Verbindungen alle aktiv. Durch Reduzierung des Datenverkehrs lösten wir das Problem.

Bei einem anderen Display (OP27) hatten wir mal ein Problem mit dem Schirm des Buskabels, wodurch das Display sporadisch ausgefallen ist...

Vielleicht helfen meine Angaben
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten.

Diese Mehrfach-Sicherungen setzen wir auch ein. Daran kann es aber nicht liegen. Wie ich gestern von der Baustelle gehört habe funktioniert das Gerät nachdem die Anlage mehrere Stunden abgestellt war. Aber nur eine gewisse Zeit.
Ich vermute jetzt fast ein Temperaturproblem. Die Anlage steht in Saudi-Arabien und dort wird es gerade richtig nett warm.
 