OP3 und Datenbaustein

Bigfoot

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Problem mit dem auslesen von Datenbits aus einem Datenbaustein mit dem OP3. Eine Variable mit z.b. DB1.DBX0.0 bis DBX 0.7 funktioniert problemlos aber ab DBX1.0 meldet das OP3 das der Datenbaustein nicht vorhanden ist.
Mit ProTool RT an der gleichen Steuerung funktioniert es übrigens.

Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache?


Danke und Gruß,
Bigfoot
 
Wie groß ist dein Datenbaustein denn insgesamt ? Kann es sein, dass nach DB1.DBX1.7 Schluß ist ...?

Du darfst ein OP3 nicht mit einer ProTool-Runtime vergleichen ...
 
... die Daten-Kommunikation geht Byte (oder möglichweise sogar) Wort-weise. Es wird warscheinlich funktionieren, wenn du in dem DB noch ein (oder 2) Reserve-Wort(e) hinter deinem letzten Bit anlegst.
Nach deiner Beschreibung hast du warscheinlich aber zusätzlich noch einen Adressendreher drin. Schau mal nach, ob du nicht noch etwas oberhalb von Bit1.6 adressiert hast ...

Gruß
LL
 
Kleine Ursache, große Wirkung :), hab den Adressbereich im DB Erweitert und es geht. Sowas muss man halt wissen.

Vielen Dank für die Hilfe.
 