ich will eine Ethernet verbindung zwischen meiner S7-300 und WinCC aufbauen. Ich habe nur eine alte 314IFM CPU daher nutze ich den
DP343-1Lean als Kommunikationsprozessor. Der Zugriff mit dem Simatic Manager klappt einwandfrei. In WinCC habe ich das ganze über die Simatic S7 Protocol Suite versucht (Industrial Ethernet). Kann mir jemand sagen, was ich bei den Verbindungseigenschaften als Ethernet Adresse einstellen muß. Da stehen nämlich 6Blöcke á 2 Zahlen dirn????? Rack Nummer ist klar. Steckplatz Nummer CPU oder CP??? Danke schon im Vorraus,


Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Vierlagig,

ja das war auch mein erster Gedanke. Dann hab ich gesehen, dass auf dem CP auch eine Kombination von 6Blöcken á 2 Zahlen/Buchstaben steht.
00-0E-8C-9A-C7-D0 hab ich mal eingegeben funktioniert aber leider auch nicht. Für mich ist ne Ethernet Adresse 192.168.0.1 oder sowas!

Hab mal ein Bild dazu8 gemacht, wie das ganze Standard mäßif aussieht.


Christian
 

Anhänge

  • Verbindungseigenschaften.bmp
    482,2 KB · Aufrufe: 38
@pylades

TCP/IP aus der S7 Protokoll Suite funtioniert leider auch nicht. Habe die IP meines CP´s eigegeben 192.168.0.1 und als Steckplatz einmal die des CP´s und ienmal die der CPU funktioniert leider beides nicht.


Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@pylades

TCP/IP aus der S7 Protokoll Suite funtioniert leider auch nicht. Habe die IP meines CP´s eigegeben 192.168.0.1 und als Steckplatz einmal die des CP´s und ienmal die der CPU funktioniert leider beides nicht.


Christian

Habe gerade ein Projekt mit WinCC 6.2 und CP 343 Lean (funktionstüchtig) abgeliefert.
 

Anhänge

  • Systempara_2.jpg
    Systempara_2.jpg
    28,4 KB · Aufrufe: 53
  • Verbindungspara.jpg
    Verbindungspara.jpg
    24,7 KB · Aufrufe: 55
  • Systempara_1.jpg
    Systempara_1.jpg
    26,8 KB · Aufrufe: 52
Sorry vierlagig war ne sau dumme frage. Kann sien das es das war, da hat was ganz anderes dringestanden als mein netzwerkkartentreiber.
 
du könntest den haken bei "Automatisch einstellen" setzen oder den Namen aus der PG/PC Verbindung nehmen ... aber das steht ja auch alles in dem Handbuch, welches ich erst verlinkt habe und das du dir sicher schon zu Gemüte führst ... :rolleyes:
 
Hallo zusammen

Wie einstellen? Eine MAC-Adresse bekommt die CP vom Hersteller, die kannst du eigentlich nicht selbst verstellen (im Normalfall).

So viel ich weiss, kann man nur bei der LEAN die MAC-Adresse nicht einstellen.
Ich denke der Grund dafür ist ,weil die LEAN kein ISO-Protokoll kann.

Siehe hier: https://mall.automation.siemens.com...ldersopen=-4331-1-4332-4343-4346-&jumpto=4346

Bei verwendung des ISO-Protokolles (Kommunikation nur über MAC-Adressen) kann es Sinn machen die MAC-Adressen fest einzustellen.

Wir verwenden heute immer noch das ISO-Protokoll für die Kommunikation zwischen S7 und S5. Beim austausch eines CP's (z.B. in der S7-Steuerung) darf sich die MAC-Adresse nicht ändern, da die MAC-Adresse auch im S5-CP hinterlegt ist. Wenn hier die MAC-Werkseinstellung beibehalten würde, so müsten bei einem CP austausch also immer alle Kommunikationspartner umkonfiguriert werden.


Gruss Hoyt
 
Hallo Ralle

Du kannst die MAC des Partners eingeben, aber nicht die eigene MAC abändern, oder?

In den Eigenschaften des CP's kannst du die MAC Adresse einsellen. (Zuerst links oben Hacken setzen!) siehe Anhang

Habe hier leider nur dieses Bild gefunden. (Keine S7-Software hier zuhause)

Achtung: geht aber nicht bei allen CP's

Gruss Hoyt
 

Anhänge

  • MAC.JPG
    MAC.JPG
    41,6 KB · Aufrufe: 26
Sinn und Zweck der einstellbaren MAC-Adresse ist primär,
den Baugruppentausch in ISO-Netzen zu erleichtern bzw.
überhaupt erst zu ermöglichen.

Ich dachte auch immer, die MAC-Adresse sei eine Konstante,
es ist aber offensichtlich nicht so.

Sogar bei meinem Linux-PC kann ich die MAC-Adresse einstellen...
 
Zuletzt bearbeitet: