TP177 A, mit Neuwertmeldung

Steve38

Level-1
Beiträge
486
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab hier ein Tp 177 A, bilde mir mit dem Panel Grenzwerte und geb auch Fehlermeldungen wieder zurück an Panel. Hab ein Bild mit Meldungen erstellt und alles läuft hier wunderbar auf.
Nur wir kann ich meinem Panel sagen, das es bei Alarm immer auf das Bild Alarm springen soll? Quasi als Neuwertmeldung.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, so könnte es funktionieren. Kann in meiner CPU eine Variable in abhänigkeit der Grenzen setzten. Aber wie sag ich nun das ich einen Bildwechsel vornehmen möchte?

Hab ich noch nie gemacht, bin recht neu in Sachen Panels unterwegs.
 
Hallo,
um einen Bildwechsel (Wincc Flexible) zu erzwingen gibt ist einige Möglichkeiten z.B.:
1-Steuerauftrag 51 (Im Bereichzeiger)
2- Eine Analagmeldung hat eine TriggervariableX, falls die Variable die Ober/Untergrenze überschreitet---> RT muss zu einem BildX wechseln.
Du gehst zur "Variablen"-->TriggervariableX-->Ereignisse-->Obergrenze überschritten-->Bilder-->Aktiviere Bild-->BildX
(Bei Untergrenze unteschreiten ist es ähnlich)

MFG johnij
 
Zurück
Oben