Hallo, ich habe ein Problem mit der Zuweisung der Quittiervariable.
Wenn ich die Variable (Datenbaustein -> angelegt in WinCC (Word)) auswählen will dann kommt folgende Meldung:

Dieser Wert ist ungültig.

Was muß ich beachten?
 
Hallo!

Trigger und Quittierbit müssen sich in der selben Variable befinden.
Also du kannst nicht eine Variable mit Störungen und eine Variable mit Quittieren anlegen.

godi
 
Über das HMI solltest du auch Quittieren können wenn du bei deiner Meldeanzeige unter Eigenschaften -> Anzeige den Haken für Schaltfläche Quittieren setzt.