Hallo!

Ich habe bis vor kurzem Programme via RS232 Kabel auf ein OP37 geladen. Jetzt habe ich aber ein neues Laptop das keine serielle Schnittstelle hat. Ich habe mir einen USB zu RS232 Adapter besorgt aber wenn ich ein Programm downloaden will schmiert der Rechner ab. Als naechstes habe ich probiert das Programm via MPI/Profibus zu downloaden. Aber ich bekomme die Fehlermeldung 'E4018: Protocol error with MPI connection 000000F0H... Kann mir da jemand weiterhelfen?:-?
 
Hast du den aktuellsten Treiber für den USB/RS232 Adapter? Vista auf dem Notebook? Comport richtig eingestellt?
Willst du dann mit PRofibus oder MPI rüber gehen? Hast du an dem Laptop ein MPI oder Profibus CP?
 
Jepp, OP ist im Transfer modus. Allerdings kann ich in ProTool nur die OP adresse auswaehlen, nicht die Uebertragungsgeschwindigkeit
 
Servus,

weder dein USB/Seriell Wandler noch Dein MPI Adapter ist für den Transfer auf ein Panel freigegeben. Der ganze Kram funktioniert prima an einer CPU, aber an einem Panel funktioniert es wenn dann auch nur sporadisch.
Haste nicht irgendwo einen richtigen CP (5512) den Du verwenden kannst?
 