Hallo,
ich muss in WinCC flexible den Fokus auf eine Schaltfläche setzen. Dies hat auch einmal wie Folgt funktioniert:

Code:
HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems.Item("Schaltflaeche_103").Activate

auch diese Variante Funktioniert nicht mehr:

Code:
 HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Schalter").Activate

Nun bekommt die Schaltfläche aber der Fokus nicht mehr. Gibt es noch andere Möglichkeiten den Fokus auf eine Schaltfläche oder generell Objekte zu aktivieren bzw. den Fokus auf diese zu setzen?
 
Hallo,
ich muss in WinCC flexible den Fokus auf eine Schaltfläche setzen. Dies hat auch einmal wie Folgt funktioniert:

Code:
HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems.Item("Schaltflaeche_103").Activate

auch diese Variante Funktioniert nicht mehr:

Code:
 HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Schalter").Activate

Nun bekommt die Schaltfläche aber der Fokus nicht mehr. Gibt es noch andere Möglichkeiten den Fokus auf eine Schaltfläche oder generell Objekte zu aktivieren bzw. den Fokus auf diese zu setzen?


Moin,

Versuch mal:

Code:
Dim myobject
Set myobject=HmiRuntime.Screens("Screen_X).ScreenItems("Schalter")
 
'Screen_X=Bild , wo sich Schalter befindet
 
myobject.FocusWidth=10  ' oder einen anderen Wert deiner Wahl

Viele Grüße
johnij
 