Hallo zusammen,

habe ein Projekt mit folgendem "Panel": PC.

Habe eine Störmeldung projektiert. Diese wird abgesetzt wenn der M1.0 gesetzt wird. Was mir nicht ganz klar ist. Was passiert wenn ich den ACK -Knopf betätige? wird dabei nur die Meldung am PC quittiert? oder kann man diesen auch mit einem Rücksetzen in der Steueurung verknüpfen?

Habe noch ein weiteres >Visualisierungsproblem:
Benötige einen Knopf, der einen Motor ausschaltet. Das Ausschalten soll aber nur dann möglich sein, wenn Zustand 1 und Zustand 2 auf 1 sind. Wenn also der Anwender den Knopf betätigt und Zustand 1 und Zustand 2 sind nicht auf 1, dann lässt er dies einfach nicht zu.. d.h. in der Steuerung ist dann das Ausschalten verriegelt. Möchte aber in diesem Fall in dier Visu eine MELDUNG bringen: "Ausschalten nicht möglich, da Zustand 1 und Zustand 2 nicht auf 1".
==> Was für einen Meldungstyp kann man da her nehmen? Eine Störung ist es ja grad nicht...? Trotzdem soll der Anwender diese Meldung quittieren.

Was nimmt man für so einen Fall her?

grüsse
hank
 
Hallo Hank,

die Acknowledge-Funktion spielt sich nur innerhalb der Visu ab.
Was ich in einem Fall wie deinem mache ist :
Ich projektiere auf der gewünschten Seite einen Button mit dem vorgesehenen Text. Solange der zugehörige Merker nicht da ist ist dieser Button unsichtbar (Eigenschaften-Freigabe-Einblenden bei). Mit diesem Button setze (und rücksetze) ich dann ein Quittierungs-Bit (Eigenschaften-Funktionen-Drücken-Bit setzen // Eigenschaften-Funktionen-Loslassen-Bit rücksetzen). Dieses Bit kann ich dann auch in der Steuerung in meinem Programm auswerten.

Auf ähnliche Weise würde ich auch das 2. angesprochene Problem lösen. Ich würde den AUS-Button nur dann sichtbar machen wenn es auch erlaubt ist, ihn zu Betätigen.

Ich hoffe, dass dir das bei deinem Problem weiterhilft ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Protool

Hallo Hank,

mit ACK wird nur die Meldung am PC quittiert, die Bedingung in der SPS wird nicht verändert. Wenn du den ACK auch für den Reset in der SPS verwenden willst musst du noch einen Bereichszeiger Quitt-OP einfügen. Aber nur wenn du selektiv quittieren willst.

Für deine Meldungen würde ich dir eine Meldezeile empfehlen die du im Permanentfenster einfügst. Dann ist diese auf jedem Bild vorhanden. Die von dir beschriebene Meldung würde ich als Betriebsmeldung ausführen - also nicht zu quittieren.

André
 
in ptp im menu zielsystem/tasten kannst du der ack-taste ein bit zuweisen.
dies kannst du dann in der steuerung verwenden um die störung rückzusetzen.

das ausschalten des motors würde ich in der steuerung verriegeln.
eine taste kannst du kannst du nicht mit mehreren bedingungen verknüpfen.
 