Hallo,

ich habe Step7 5.4 SP4 und WinCC7.0.

Wenn ich im Symbol Editor von Step7 Eingänge, Merke und Ausgänge über Spezielle Objekteigenschaften>>Bedienen und Beobachten aktiviere.
Und anschließend das Step7 Projekt durch den "Assistent:Mehere OS übersetze" übersetzen lasse befinden sich alle Variablen die ich im Symbol Editor ausgewählt habe im Variablenhaushalt von WinCC.

Meine Frage ist: kann ich dies auch mit DB Variabelen machen?
Z.B DB1.DBX0.0 das diese Variabele Übersetzt und in WinCC Haushalt AUTOMATISCH erscheint. Wenn ja WIE

Danke
 
WinCC

Hallo,

da gehste im SimaticManager mit der rechten Maustaste auf den DB

spezielle Objekteigenschaften -> Bedienen und Beobachten -> Haken setzen

Dann im DB gehste mit rechter Maustaste auf die Variable

Objekteigenschaften -> Zeile einfügen

S7_m_c true

André
 
Danke,

kann ich die Variable (DB1.DBW0) auch so Deklarieren das sie direkt eine Meldung ist?

Meines Wissens NEIN! Bei Symbolen aus der Symboltabelle ist es möglich, oder über bausteinsbezogene Meldungen (schau dir mal in der Bibliothek die Alarm-Bausteine an).

Aber man kann die DBB, DBW, DBD ohne weiteres wie beschrieben als Variablen in WinCC anlegen. Die Meldetexte muss man das wohl händisch in dem super-WinCC-Alarm-Editor :D :D :D anlegen (oder besser mit Excel dort hinein importieren).

Für die bausteinsbezogenen Meldungen unter Step7 kann ich mich nicht so recht begeistern - es sei denn, man hat nicht so viele Meldungen nötig. Wenn's mehr wird und man PCS7 verwendet, ist es schon eine tolle Sache - da hat man auch gleich viel mehr Möglichkeiten. Also es hängt wohl immer etwas von der Größe der Steuerung / Anlage ab, welche der Meldarten interessanter ist.
 
WinCC

Danke
Das habe ich mir gedacht!
Ich kenne diese Übersetzen halt von PCS7!

Geht diese Variablen Übersetzen auch mit Wincc flexible?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In WinCC felxible hat man automatisch alle Symbole / DB's zur Auswahl zur Verfügung. Damit muss man die Variablen (händisch) anlegen.

Ich habe mich bisher erfolgreich an fexible vorbeigedrückt :) (wird wohl nicht mehr lange gehn - wg. der neusten Panels, die ja mit Protool nicht mehr gehn) - ich weiß nicht, ob es in flexible auch so geht, dass die Variablen gleich fertig "hochgemappt" werden. Ich kenne nur die Variante Variable anlegen und aus der Auswahl mit Steuerung/Speicherort verknüpfen.
 
WinCC

Hallo

ja ich finde wenn man die Variablen händisch anbindet, das Fenster sehr Unübersichtlich bei WinCC flexibel.
 
Das stimmt wohl. Ein einfacher Filter könnte hier vielleicht Verbesserung versprechen.

Ich habe gehört, dass die nächste Version von WinCC (nach V7) WinCC und WinCC flexible vereint (totaly integrated HMI sozusagen :D ). Bin mal gespannt, wie das "Teil" dann aussieht :D
 
Zurück