Auslesen von OP15 mit ComText

centipede

Level-3
Beiträge
1.151
Reaktionspunkte
212
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ein Kunde von mir möchte gerne ein altes OP15, dass mit ComText projektiert wurde wieder auslesen damit er Änderungen machen kann.
Alle seine Offlinedaten passen nicht mehr zu dem projektierten OP.

Nach seinen Angaben kommt beim Auslesen immer "Schnittstellenfehler".

Wie muss die COM-Schnittstelle eigentlich eingestellt sein?
In welchem Modus muss sich das OP befinden?
Hat hier noch jemand das HB zu ComText als PDF?

Siemens verlangt für eine Auskunft mittlerweile Kohle (Value Card), das sehe ich nicht ein.


Danke,

Centi
 
Op

Hallo,

das OP muss im Transfermodus stehen. Und ich würde die Aktion mit einem Rechner probieren der Win98 oder älter als BS hat. Ansonsten ist schlecht mit dem Direktzugriff auf die Ports.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Heiß das jetzt, das es bei ComText möglich ist war,
eine projektierbare Sicherung rauszubekommen?

Oder wie beim Nachfolger Protool wieder nur eine in der Hinsicht Projektierung
wertlose Sicherungsdatei ...
Wobei, wenn man die BA vom OP15 so überfliegt, wird im Zusammenhang Transfer
eigentlich ausschließlich PG -> OP genannt, nie aber umgekehrt.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1887570

Mfg
Manuel
 
Es ist möglich ein OP, dass mit ComText projektiert wurde wieder auszulesen und die Datei kann bearbeitet werden.

Ich habe das aber auch noch nie ausprobiert.

Zum Thema Transfermode:
Mein Kunde berichtet, dass sich das OP dabei urlöscht und danach ohne Projekt ist.
Da er nur ein OP mit der Projektierung hat, wäre es Fatal wenn es sich urlöscht.

Gruß,

Centi
 
Gut, jetzt auch noch einen zum Transfermode:
Hat er auch schonmal die Tastemkombi
ESC + ^

Damit brachte man zumindest die Nachfolger OP7/17 OHNE Urlöschen in den Transfer-Mode.

Mfg
Manuel
 
Heiß das jetzt, das es bei ComText möglich ist war,
eine projektierbare Sicherung rauszubekommen?

Es ist möglich ein OP, dass mit ComText projektiert wurde wieder auszulesen und die Datei kann bearbeitet werden.

Siehe dazu auch die folgende Siemens-FAQ:

Welche HMI Bediengeräte unterstützen einen Rücktransfer der Projektierung?

OP15 - COM-TEXT

OP15 kleiner FW2.20 - Rücktransfer möglich.

OP15 ab FB2.20 - Rücktransfer möglich, wenn mit COM-TEXT das Projekt auf das Bediengerät transferiert wurde.

Gruß Kai
 
Laut HB OP15 gibt es nur ESC + ^ + v und dabei wird der Speicher gelöscht!

Ist das eine undokumentierte Funktion?

Ich habe sie im OP7 HB auch nicht gefunden.

Gruß,

centi

Richtig ist, das diese Kombi nicht im Handbuch steht, weder beim OP5/15 noch beim OP7/17, wohl aber z.B. beim OP25 ...

Also erstens, wäre es wenn dann schon ESC + > + V ,
das ist die Kombination für Urlöschen.

Wie auch immer, die Tastenkombi ESC + ^ gibts, und diese funktioniert definitiv mit OP7/17.
Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das es die auch beim OP15 schon gab ...

P.S. @Kai: Was hat dann diese Dödel eigentlich dazu veranlasst, das der Rücktransfer bei neueren Geräten nicht mehr möglich ist?
Denen gehört doch eigentlich die Rübe ab ...

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Thema Transfermode:
Mein Kunde berichtet, dass sich das OP dabei urlöscht und danach ohne Projekt ist.
Da er nur ein OP mit der Projektierung hat, wäre es Fatal wenn es sich urlöscht.

Siehe dazu die folgende Siemens-FAQ:

Transfermodus für Zeilen- und Grafik-OP

FRAGE:
Wie gelange ich wieder in den Transfermodus, wenn ich es an einem OP 5/7/15/17/25/35/37 versäumt habe, eine Funktionstaste dafür zu projektieren und nicht auf die Standardprojektierung aufgebaut habe?


ANTWORT:
Drücken Sie bitte beim Einschalten der Stromversorgung des OP gleichzeitig die drei Tasten:

Taste ESC + Cursor Rechts + Cursor Unten.

Das OP wird urgelöscht, wechselt mit der Meldung `Ready for Transfer` in den Transfer-Betrieb und wartet auf eine Datenübertragung vom PG/PC.

Gruß Kai
 
Richtig ist, das diese Kombi nicht im Handbuch steht, weder beim OP5/15 noch beim OP7/17, wohl aber z.B. beim OP25 ...

Wie auch immer, die Tastenkombi ESC + ^ gibts, und diese funktioniert definitiv mit OP7/17.

Siehe dazu das Gerätehandbuch für das OP7, OP17 auf Seite 3-5:

Gerätehandbuch Operator Panel OP7, OP17

Tasten: ESC + Cursor Oben

Funktion: Transfer

Zweck: Das Laden von Firmware und Projektierung wird abgebrochen und es wird in den Transfer-Modus geschaltet

Oder das Gerätehandbuch für das OP25 auf Seite 12-3:

Benutzerhandbuch Operator Panel OP25, OP35, OP45

OP-Anlauf

Tastenkombination: ESC + Cursor Oben

Beschreibung: Transfer-Modus (serieller Transfer)

Im Gerätehandbuch für das OP5, OP15 ist diese Tastenkombination nicht beschrieben.

P.S. @Kai: Was hat dann diese Dödel eigentlich dazu veranlasst, das der Rücktransfer bei neueren Geräten nicht mehr möglich ist?
Denen gehört doch eigentlich die Rübe ab ...

*ACK*

Gruß Kai
 
Ich habe gerade mal die Tastenkombination ESC + Cursor Oben bei einem OP5-A1 FW1.30/1 ausprobiert und sie funktioniert dort nicht.

Man kann nur mit der Tastenkombination ESC + Cursor Rechts + Cursor Unten in den Transfermodus schalten, das OP5 ist dann aber urgelöscht.

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
soweit ich weiss, gibt es beim op15 keine tastenkombi um in den transfermodus ohne löschen zu kommen.

ist das projekt auf dem standartprojekt aufgebaut?
irgendwo sollte doch eine entsprechende funktion für den wechsel eingebaut sein.

wenn nicht sieht es schlecht aus. der transfermodus heisst beim op15 übrigens 'com text'

http://lischis-home.dyndns.org/php4...chlagewerke/&datei=Tastenkombinationen_OP.pdf
 
Zurück
Oben