Kann TP 170 A Störmeldungen anzeigen ?

extra

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

kann das Siemens Touch Panel TP 170 A den überhaupt Störmeldungen anzeigen?Habe nämlich gerade im Handbuch geschmöckert....und .....so wie ich das verstanden habe geht da nichts. In der Tabelle bei Anzahl Störmeldungen ist nur ein Strich drin.Hmh ?

Ja und noch was.
Runtime bedeutet doch, dass das projektierte Panel (hier TP 170A) auf dem Monitor des Laptops abgebildet wird und mit diesem dann auch bearbeitet werden kann.
Bin ich da auf dem Holzweg?
Gruss extra
 
Hallo Leute,

kann das Siemens Touch Panel TP 170 A den überhaupt Störmeldungen anzeigen?Habe nämlich gerade im Handbuch geschmöckert....und .....so wie ich das verstanden habe geht da nichts. In der Tabelle bei Anzahl Störmeldungen ist nur ein Strich drin.Hmh ?

Ja und noch was.
Runtime bedeutet doch, dass das projektierte Panel (hier TP 170A) auf dem Monitor des Laptops abgebildet wird und mit diesem dann auch bearbeitet werden kann.
Bin ich da auf dem Holzweg?
Gruss extra

Runtime wovon du redest ist eine Runtime Simulation auf deiner Kiste
Die richtige Runtime läuft unter WinCE auf dem Panel

Dass du keine Meldungen projektieren kannst ist falsch
Ich bin mir net sicher, dass Du die Bedienanleitung richtig gelesen hast
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tp 170a

Hi,
Störmeldungen: keine. Nur Betriebsmeldungen.

Runtime bedeutet das aktive Ausführen der Projekt-Software, sonst haben die Terminals auch ein Betriebssystem; dies führt dann die "Runtime" aus.
Runtime kann auch an einem PC laufen(WinCC flex z.B.), somit wird das Terminal "simuliert". Oder die Runtime läuft am PC und der PC ist dann das Visualisierungssystem(man braucht PC Runtime Lizenz dafür).

V.
 
Hallo Leute,
kann das Siemens Touch Panel TP 170 A den überhaupt Störmeldungen anzeigen?Habe nämlich gerade im Handbuch geschmöckert....und .....so wie ich das verstanden habe geht da nichts. In der Tabelle bei Anzahl Störmeldungen ist nur ein Strich drin.Hmh ?

RRRRrrrrrichtig, das A kanns nicht, das 170B mono kanns.

Runtime ist aufm PC

viel Erfolg
 
Hi,


Wollen wir wetten, oder was? :rolleyes:
Hab's grad mit ProTool ausprobiert..keine Störmeldungen vorhanden.

V.

Es geht nicht um Wetten dass....;););)
Weil ich keinen Grund sehe, dass Meldungen nicht projektierbar sind.
Du sollst ein TP170A mit WCf projektieren und denn siehst du (Im Menue HMI -Meldungen) , dass sowas realisierbar ist.
Ich habe halt net viel Zeit , ein altes TP170A aus dem Lager zu holen
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusamm

habs auch mit protool/pro probiert --> geht ned.
Mit flex 2007 kann man bei den Bitmeldungen "Warnungen" und "Fehler" bei der Meldeklasse auswählen!

viel Erfolg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusamm

habs auch mit protool/pro probiert --> geht ned.
Mit flex 2007 kann man bei den Bitmeldungen "Warnungen" und "Fehler" bei der Meldeklasse auswählen!

viel Erfolg

Moin,

mir geht es nämlich darum, dass man keinen Quatsch hier im Forum verbreitet.
Also bei TP170A +WCF sind Medlungen projektierbar.Punkt
 
Moin,

mir geht es nämlich darum, dass man keinen Quatsch hier im Forum verbreitet.
Also bei TP170A +WCF sind Medlungen projektierbar.Punkt

Na danke, bisher hatten wir ja dich für diese Aufgabe, aber Leute können sich ja durchaus ändern! Ich jedenfalls gebe die Hoffnung nie auf. :ROFLMAO:
 
Runtime wovon du redest ist eine Runtime Simulation auf deiner Kiste
Die richtige Runtime läuft unter WinCE auf dem Panel

Dass du keine Meldungen projektieren kannst ist falsch
Ich bin mir net sicher, dass Du die Bedienanleitung richtig gelesen hast
Ich meinte Störmeldungen,gell.Und so wie es aussieht geht das eben nicht mit dem 170 er TP
 
Zurück
Oben