PeterBe

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich wollte mich etwas HMI beschäftigen und habe ein gebrauchtes TP070 ersteigert.
Nachdem ich dann rausgefunden hatte, das sich dies TP nicht mit Wincc Flexible projektieren lässt und ich mir den TP Designer besorgt hatte, kam das nächste Problem:
Die Datenübertragung vom PC zum TP funktioniert nur mit dem seriellen PC/PPI Adapter und nicht mit dem mir zur Verfügung stehenden USB Kabel :confused:.
Also habe ich mir heute ein serielles Kabel ausgeliehen.
Nun erhalte ich aber dauernd eine Fehlermeldung, das keine Verbindung hergestellt werden kann und ich die Einstellungen, Schnittstellen etc. überprüfen soll.
Ich habe das RS232 / PPI Multi-Master Kabel 6ES7 901-3CB30-0XA0 .
Alle Dip-Schalter bis auf Nr.5 stehen in 0-Stellung.
Also 38.4 Kbaud; PPI (M Master); Local / DCE; 11Bit
Es leuchten keinerlei LED während des Verbindungsaufbauversuches.
Schalte ich Dip-Schalter 6 auf 1-Stellung (Remote / DTE), so leuchtet die TX-Led in kurzen Abständen auf.

Die Software steht auf Com1 (einen anderen hat das Notebook nicht)
und 38400 .

Wer kann weiterhelfen ?

Wenn ich vorher geahnt hätte, das es soviele Probleme mit dem TP070 gibt, hätte ich mit zum Einstieg ein anderes TP geholt.

Gruss

Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah so, das TP hat die Einstellung PPI, 38400kBaud. Dann ist das latürnich Unfug.
Hat das Teil keine serielle tty-Schnittstelle? Die OP-Reihe hatte so was immer. Und sogar RS232-fähig, da kann man sich das Kabel zur Not selbst zusammenbraten.
 
Hallo.

Ah so, das TP hat die Einstellung PPI, 38400kBaud. Dann ist das latürnich Unfug.
Hat das Teil keine serielle tty-Schnittstelle? Die OP-Reihe hatte so was immer. Und sogar RS232-fähig, da kann man sich das Kabel zur Not selbst zusammenbraten.

So kannte ich das von den OPs und hatte das auch zuerst mit einem 0-Modemkabel versucht.

Das Kabel klappt zur SPS-Programmierung , allerdings in 9.6 KBaud Einstellung, einwandfrei.

Nachtrag:
Ich habe ja mit allem gerechnet, nur nicht, das sich die serielle Schnittstelle meines Notebooks verabschiedet hat.
Aber abgesehen davon musste ich den Dip-Schalter 5 in die 0 - Stellung ( PPI - Freeport) stellen.
Nun lassen sich die Daten übertragen.
 
Zuletzt bearbeitet: