OP170B Verbindung zur CPU

Eliza

Level-2
Beiträge
339
Reaktionspunkte
43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
ich bin mir gerade nicht sicher, ob diese Thema hierher gehört oder eher in den Feldbus-Bereich, aber ich fang mal hier an.
Folgende Konfigurationen: CPU 414-3, 8 OP17, alles über Profibus.
Anlage wurde mit 4 OP170B erweitert. OP170 in NetPro konfiguriert, genau wie die OP17, die laut Siemens-Support nicht in die Hardwar-Konfig sollen.
17er Panel funktionierten am Anfang (nach Neuübertragung des Projekts wegen Änderungen) nicht, meldeten Übertragungsfehler, funktionieren nach Neustart einwandfrei.
170er Panel funktionieren erst einwandfrei, lädt man an einem der Panel das Projekt neu, verlieren mal alle anderen 3 oder nur 2 die Verbindung zur CPU. Projekte der Panel sind identisch, nur Profibusadresse ist unterschiedlich und der CPU-DB-Zugriff ist über Multiplexvariablen gelöst.
Müssen die Panel vielleicht doch in der Hardware-Konfig sein und nicht nur in NetPro wie der Siemens-Support behauptet?
Danke!
 
Johnij hat in diesen Fall Recht, und noch als Zusatz zu diesem Thema:

Ein Panel wird nur zu einem Grund in die HW-Konfig der CPU gezogen....nur dann wenn man die Direkttastenfunktionalität des Panel nutzen will.
 
Zurück
Oben