hi , folgende frage

ist es möglich über die profinetschnittstelle der 315-2 pn/dp auf den profibus hin zum panel projekte zu transferieren ?

welch einstellungen sind wo erforderlich?

Ich benutz WinnCC-Flex 2008

gruß und danke für hinweise
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja dies ist schon möglich, jedoch nur bei Panels mit WinCE 5.0 (MP277, MP377). Alle anderen Panels unterstützen keinen Projekttransfer via Routing über Ethernet -> MPI/DP.

In Flexible musst Du dazu nur unter den Transfereinstellungen das Routing aktivieren (Häckchen setzen) und den Routingweg einstellen....Voraussetzung ist natürlich das alles in NetPro miteinander verbunden ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit dem Routing ist wirklich eine seltsame Geschichte:

Angenommen ich habe 2 SPSen über Ethernet miteinander verbunden, und an jeder SPS hängt über MPI ein OP.
Bin ich mit meinem PG am Ethernet, so komme ich auf kein Panel drauf. Hänge ich mich jedoch an den MPI-Bus einer SPS, so kann ich von dort aus über Routing (über Ethernet) auch das Panel-Projekt in das OP an der anderen SPS übertragen.

Das nenn ich mal unflexible...
 
Ein Ethernet Protokoll ist halt kein MPI/DP Protokoll, dass ist auch der Grund. Der Grund ist nicht Flexible sondern das Panel (WinCE) selbst welches die Protokolle nicht handeln kann. Deshalb geht es auch erst ab WinCE 5.0.
 
Ein Ethernet Protokoll ist halt kein MPI/DP Protokoll, dass ist auch der Grund. Der Grund ist nicht Flexible sondern das Panel (WinCE) selbst welches die Protokolle nicht handeln kann. Deshalb geht es auch erst ab WinCE 5.0.

Aber wenn ich an einer anderen SPS von MPI->Ethernet->MPI->OP route, dann braucht das OP auch kein TCP/IP.
Das Problem liegt also bei WinCCflexible: Es muss die Daten zum OP eben so in ein Ethernet-Paket verpacken, wie es die andere Steuerung beim Routen auch kann und auch macht.

Edit: Hab gerade im anderen Thread gelesen dass es bei WinCCflex 2008 funktionieren soll
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielleicht meinen wir eine verschiedene Version des Routings.
Ich meine die Version 1 im Anhang.
Ich weiß nicht ob die Version 2 bei Panels mit Ethernet-Anschluss überhaupt funktioniert, bzw. ob jemand auf die Idee käme das so überhaupt anzuschließen.
 

Anhänge

  • OP_Routing_Version_1.png
    OP_Routing_Version_1.png
    28,5 KB · Aufrufe: 41
  • OP_Routing_Version_2.png
    OP_Routing_Version_2.png
    22,2 KB · Aufrufe: 38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Thomas

Na weil Du über Ethernet routen willst... darum gehts doch hier, oder nicht?!

Beide Bilder funktionieren nur wenn Du Flexible 2008 hast und ein Panel mit WinCE 5.0 (MP277, MP377).
 
Dann mal die Version die auch mit 2007 und allen kleinen OPs funktioniert.
Also das übertragen vom PG auf OP Nr.2.
Das Routing übernimmt in dem Falle imho die SPS, aber geht eben auch über Ethernet.
 