zenon + S5

huggy

Level-1
Beiträge
140
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bin gerade in Japan bei einem Kunden.
Hier gibt es an einer alten Maschine ein Kommunikationsproblem.
WINNT zenon 3.04 S5 CPU945
die Kommunikation ist ja seriell 9600 - 8 - n - 1 -n
Ich bekomme keine Verbindung zwischen zenon und der S5 hin 2x lief
es kurz und war dann nach OFF/ON wieder weg.
Wir haben einen neuen PC installiert, da beim alten das MAinboard defekt war.
Ich habe TTY Schnittstellen un Kabel über S5 online getestet gin fehlerfrei, die COM Ports am PC gehen auch, weiß nicht mehr was ich noch versuchen soll... :confused::confused::confused: ....habt Ihr Rat, brauche dringen Hilfe !!!!!!!!!!!!!
mfg huggy
 
Hallo huggy,

das sieht schlecht aus, hatte mal den Fall das ich einen Siemens Panel PC677 mit WinXP Prof. an eine S5 anbinden sollte. Daraus folgte das die alte Version zenOn 3.52 natürlich nicht unter Win XP lief, somit update auf 5.50 und prompt lief der S5 Treiber auch nicht mehr. Soll aber angeblich ein Microsoft Problem gewesen sein :cool:
Nach einem Update auf Version 6.20 lief es dann wieder.
Soooo, was ich eigentlich damit sagen wollte... :)
welches Betriebssystem hat euer PC?

Gruß Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Maschine läuft

Hallo zusammen,

vilen dank für die Hilfe. Maschine läuft, die Einstellungen in der zenon.ini [SIEPG] -> COM=... sind egal und nicht wirksam, hatte testweise sogar eine "0" drinne geht trotzdem. Im Untermenü Variablenliste, kann man den SIEPG treober auswählen, dann Konfiguration -> Kanalwahl, dort kann man den COM einstellen (war COM4), den gibts beim neuen PC nicht, hätte auch COM1 auf COM4 ändern können, wenn ich gewußt hätte, daß COM4 aktiv war.
In neueren Versionen 5.... aufwärts, geht das einfach Treiberwahl->SIEPG anwählen->edit (oä) und man kann den COM Port anwählen.
Vielen Dank nochmals !!!

mfg huggy
 