MP277 Key

Eliza

Level-2
Beiträge
339
Reaktionspunkte
43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen!
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die K-Tasten des MP277 10" Key "normal" zu projektieren? Die lassen sich in WinCC flex 2007 irgendwie nur in der Vorlage projektieren, in den Bildern sind die Tasten "gesperrt", ich kann also keine Eigenschaften anzeigen lassen entsprechend nichts einstellen. Hab ich da jetzt ein Panel, bei dem 16 Tasten f. A. sind, weil nicht projektierbar und nicht nutzbar?

Gruß, Eliza
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab ich gelesen und dachte ich auch. kann aber im normalen bild noch nicht mal eigenschaften anwählen, die tasten sehen bei mir in flex so aus:
 

Anhänge

  • MP277.JPG
    MP277.JPG
    185,2 KB · Aufrufe: 36
Die K tasten sind nur global nutsbar. Bei die F tasten ist es mochlich ein Pictogram oder tekst ins bild zu setsen. Die K tasten sind nur mit eine beschriftungstreife zu dokumentieren. Bei alle alten OP s sind auch nur die F tasten welche pro bild eine function zugewissen kunte.
Es ist mochlich die F tasten eine globale verwending zu geben und in einige bilden eine andere funktion zu geben.
 
Danke! Weißt du zufällig ab welchen Panels die K-Tasten nicht mehr nur global nutzbar sind oder ist das nur bei den Multipanels so? Gibt es da irgendwas Schriftliches drüber, was ich meinem Konstrukteur notfalls um die Ohren hauen kann?
Kann ich davon ausgehen, wenn ich diese K-Tasten jetzt in der Vorlage projektiere, dass sie dann auch wirklich global genutzt werden? In den Bildern fehlen mir ja die Eigenschaften der Tasten, ich kann also "globale Nutzung" nicht anhaken und das sonst verwendeten "Dreieck", das an den Tasten zu sehen ist, wenn sie verwendet werden, ist ja auch nicht da......
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir ist kein Panel bekannt , wo das mal ging.

Im Prinzip kann man sich das so merken, das immer nur die Tasten um das Panel herum im Bild projektierbar sind. Die in diesem Fall K-Tasten sind a in der zweiter Reihe darunter, und daher nur Global.
Also anders kenne ich das nicht.

Ich nehme in meinen Anlagen dann diese Tasten vorzugsweise für die Festen funktionen wie Startbild, Anlage Start, Stop usw.

Alternativ halt die Taste global abfragen und im Programm mit der Bildnummer verküpfen.
 
Da ich bisher nur Touch-Panel hatte, ist das auch irgendwie Neuland für mich. Das erste Panel mit Tasten (von Siemens) war das OP177B PN/DP, und da ließen sich die K-Tasten normal (nicht nur global) projektieren. Aber gut, man lernt ja nie aus und Siemens ist ja immer wieder für Überraschungen gut.
 
Zurück
Oben