Hallo,

ich habe ein System von 2 SPS und ein TP177B (oder auch 277).
Im Programm von SPS1 existiert ein DB für Betriebsmeldungen und eine für Störmeldungen. Beide werden im TP angezeigt (Bitmeldung) und archiviert.
Nun habe ich auch in SPS2 einen DB für Störmeldungen eingerichtet.
Mein Problem ist, dass ich diese aber nicht als Bitmeldung zur Anzeige oder Archivierung bekomme. Ich könnte zwar auch die Meldungen über Globaldaten auf SPS1 rüberschaufeln und dann anzeigen lassen, aber ich glaube nicht, dass der weg der Richige.
SPS1 : CPU313C
SPS2 : CPU312C
WinCCFlexible 2005

Kann mir jemand helfen :eek:)
 
Du legst im TP eine 2. Verbindung an, welche du mit der 2. SPS verbindest (unter Kommunikation/Verbindungen). Dazu neue Variablen für die Störmeldungen, deren Herkunft dann von der 2. neuen Verbindung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Entschuldigung, hatte vergessen zu erwähnen, dass die 2te Verbindung im TP schon exisitert.
Diese zeig verschiedene MW an. Ich konnte aber meinen DB aus SPS2 nicht bei den Bitmeldungen anwählen. nur z.B. jede DBX vom DB. DER DB hat ne Adresse von 0.0-0.6
 
Ich had WinCCFlex 2008 HF1 auf meine rechner, Ich kan die meldingen von beide SPSen projektieren, aber das geht nicht met Bool variable ,nur mit dass format WORD oder INT , mit ein Word kan man 16 meldingen programmieren. (fur jede Meldung ein anders bit wahlen).
In Protool must mann ein meldebereich projektieren, mit WinCC flex 2005 had ich gans wenig gearbeit, aber in version 2007 und 2008 kan man die meldingen mit normale WORD variable machen.
 
Entschuldigung, hatte vergessen zu erwähnen, dass die 2te Verbindung im TP schon exisitert.
Diese zeig verschiedene MW an. Ich konnte aber meinen DB aus SPS2 nicht bei den Bitmeldungen anwählen. nur z.B. jede DBX vom DB. DER DB hat ne Adresse von 0.0-0.6

1- Du meinst von 0.0 bis 0.7
2- Bei Bitmeldungen geht es nur Wortweise
--> deine Variable, die Bit-Meldungen enthält muss vom Datentyp Word
oder Int sein
3- Wie erwähnt wurde, musst Du zur Meldungenübertragung eine
Verbindung projektieren
 
Ach ne kleine Frage, weil ich hier nich ganz so oft bin. Ist es bei euch üblich nen neues Forum aufzumachen, wenn ich nu Probleme bei der Simulation hab.
1. C313C 2.C312C 3.TP177B
ich kann zwar die 313C laden aber nicht die 312. also erfolgt doch die Simulation nur mit Daten von einer SPS + TP, oder?
Kann man denn auch die 2te laden? Oder werden bei der Simulation alle Teilenehmer automatisch mitgeladen?
 