Hallo!
Ich möchte an einer 313C-2DP ein TP177B PN/DP-6 betrieben. Ich scheitere aber schon am Herstellen der Verbindung. *ROFL*
Das PG ist über die Profibusschnittstelle angeschlossen. So weit so gut.

Die Verbindung TP / CPU wollte ich über Multipoint herstellen. Das habe ich auch so in NetPro eingestellt TP MPI (Teilnehmer 1) und 313 (Teilnehmer 2)
Wenn ich die HMI Station übersetze kommt eine Fehlermeldung

Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden!
Überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc.! :TOOL:

Da ich wie schon gesagt noch nichts in der Richtung gemacht habe kann es eine Kleinigkeit sein oder was Grundlegendes.

Ach ja es sind alles Ungebrauchte Geräte. Auf dem TP (V 1.1.0.0) ist also noch kein Projekt... oder muss man das erst über eine direkte Verbindung mit dem Projektierungs PC Aufspielen um überhaupt eine Verbinung zu bekommen? Die PG Schnittstelle auf dem TP steht jedenfalls auf MPI und 187,5 kbits/s. Das sollte doch erst einmal für ein Erkennen reichen?

Gruß Olli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim booten vom TP geht du in die Systemsteuerng.
S7 Transfer Settings
dort die Einstellung der Schnittstelle auf DP stellen
und ein häckchen bei Remote (Transfer ) machen
 
Setz mal bei den Transfer-Settings im BS des OP177 das Häkchen "einziger Master am Bus". (nur da, nicht im WinCC Projekt!). Anders ging das bei mir aus irgendwelchen Gründen auch nie.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Tipp. Nun konnte ich wenigstens das Transfermenü in WinCC Flex anwählen. :s12:

Aber dann das:
Fehler01.JPG



*ROFL*

Tja den freundlichen Ratschlag folgend wollte ich das BS "upgraden"
Scheinbar ist diese aber Neuer. Im Angebot war 1.1.0.0
Auf dem TP ist 1.1.0.0_1.55

Ich kann mit der selben Fehlermeldung werder die 'Versionsnummer des TP auslesen noch das alte Image übertragen.
Bleibt also nur ein neuere WinCC Flex Version? Oder gibt es eine Möglichkeit einen anderen Softwarestand auf das TP zu bekommen?

Gruß Olli
 
Zuletzt bearbeitet:
Back to Future

Versuch das OP Zurückzuflashen ich habs auch schon einmal gemacht. Aber ich glaub dein Panel ist schon auf 2008 umgebastelt oder hat einen Stand einer höheren 2007er version. Schau doch mal wegen HW Updates zu 2007 bei Siemens. Welchen SP und Hotfix benutzt du momentan ?
Bei einem TP177A musste ich mal das komplette Image via RS485 aufspulen.

Gruss Wälder
 
Hi, ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem. Und zwar ist diese Fehlermeldung nicht unbedingt die richtige laut Hotline. Sie kann auch bedeuten das du keine korrekte Verbindung aufgebaut hast, nur kommt dann dieser Text. Ist nen bekannter Bug bei Siemens. Bei mir lags daran, das ich versucht habe über den USB Adapter ans Panel zu gehen. Ich hab dann ein PPI Kabel verwendet, und da ging es.

Gruß
Ralf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings mit nem anderen Panel. Laut Siemens-Hotline musste ich dann ein Firmware-Downgrade des Panels machen, da das die Panel Firmware sooooo neu war, dass sie noch nirgends für WinCC flex verfügbar war.
 