Arbeitet Flex mit demselben Projekt, wie der Simatic Manager?

Ich hatte mal das Problem, daß ich ein Projekt unter anderem Namen (Version) gespeichert habe. Aber beim Öffnen von Flex auf das alte Projekt zugegriffen habe.
Auf das Array im neuen Projekt kann das alte Flex ja nicht draufzugreifen.

Ich glaube, das trifft es ...
Ich habe das TP von meinem Mitarbeiter projektieren lassen und habe es dann in mein Projekt eingefügt. Nun kann ich manche Variablen symbolisch adressieren und manche nicht. Beim Auftragsfach handelt es sich anscheinend um die 2.genannten.
Kann man das irgendwie reparieren (TEMP-Dateien löschen oder so) ?

Nachsatz:
In einem neu angelegten Bediengerät klappt das mit den symbolischen Zugriffen bei mir auch wieder ...
Wie sagte 4L vorhin so passend : "Ist halt Flex ..."
 
Kann man das irgendwie reparieren (TEMP-Dateien löschen oder so) ?

Ohne es getestet zu haben:
1. Das Flex-Projekt aus Step7 kopieren (Menü: Projekt -> Aus STEP7 kopieren...).
2. Dann in Step7 das HMI löschen.
3. Flex-Projekt öffnen und integrieren (Menü: Projekt -> In STEP7 intgrieren)

Jetzt müsste die richtige Verbindung zwischen SPS und HMI stehen. Evtl. überprüfen. Wenn das geklappt hat, sollten die Variablen auf das aktuelle Step7-Projekt zugreifen.
Wahrscheinlich mußt Du alle Variablen noch neu verbinden.

Hoffe das funzt:rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Markus,
so, wie du es beschrieben hast, funktioniert es ...
Was nicht (richtig) funktionierte ist :
Bediengerät im Projektordner kopieren - neues Projekt anwählen - Bediengerät einfügen.
Nach dieser Aktion waren die beschriebenen Symptome aufgetreten ...

Gruß
LL
 