Bildwechsel bei Wertänderung

Merlin9000

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS gemeinde nutze ein tp177b also mein problem: habe eine variabele vom typ bool angelegt und unter ereignisse=>wertänderung, die funktion aktivierebild und dann das bild eingegeben zu dem gewechselt werden soll. Soweit so gut.... denkste denn der bildwechsel funktioniert nur wenn sich der wert der variabelen von 1 auf 0 ändert und nicht umgekehrt. hat einer ne idee woran das liegt oder wie ich das beheben kann
 
Hallo,
für den Bildwechsel gibt es eigentlich einen Steuerungs-Auftrag ...

Zu deinem Problem :
Wie ist die Variable, auf deren Wertänderung du die Bildwechsel-Funktion durchführst denn projektiert in den SPS-Eigenschaften ? "zyklisch bei verwendung" oder "zyklisch fortlaufend". Ändere die Eigenschaften doch mal auf das Letztere ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Marlob:
Ich denke, so wie in dem Link deines letzten Beitrages hat er es gemacht. Das scheint allerdings nicht sauber zu funktionieren - Wert-Änderung 1->0 wird erkannt - Wert-Änderung 0->1 wird nicht erkannt ... warum auch immer. Die Variante deines Links, nicht ein Bit sondern einen INT abzufragen, gefällt mir allerdings auch besser ...
 
Zurück