WinCC flexibel Verbindungen können nicht erreicht werden

CVS1400

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe 8 Verbindungen in WinCC flexibel erstellt (dies ist auch die maximale Anzahl) kann auf die neu erstellten nur zugreifen wenn ich 3 andere Ausschalte es müssen aber 3 Bestimmte sein es ist nicht egal welche abgestellt werden. Die DP Adressen sind unterschiedlich und werden nicht doppelt verwendet. Selbst wenn nur eine CPU angeschlossen ist tritt dies auf.
Kennt jemand dieses Problem Siemens scheint auch nicht weiter zu wissen das Projekt liegt seit 24 Std. bei Ihnen und ich habe noch keine Rückmeldung.
 
Welche Verbindungs typ nutzt du ? wen du PB nutzt solltest vllt mal über die PC pg Schnittstelle die (Diagnose) Teilnehmer lesen ob auch alle erkennbar sind, wen Ethernet dann Ping halt mal jede einzelne durch ob die Phys. Verbindung da ist

Wenn nicht Hardware Prob
 
Welche Verbindungs typ nutzt du ? wen du PB nutzt solltest vllt mal über die PC pg Schnittstelle die (Diagnose) Teilnehmer lesen ob auch alle erkennbar sind, wen Ethernet dann Ping halt mal jede einzelne durch ob die Phys. Verbindung da ist

Wenn nicht Hardware Prob

Ja benutze PB die Teilnehmer sind alle zu sehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was 3 von den 8 Projektieren verbindungen bauen auf, die anderen nicht ? was sagt den die Meldeanzeige (systemmeldungen) ? ist auf die PC runtime auch gleichzeitig die Engineerings station isntalliert ? oder Only Runtime ?

klingt ziehmlich komisch, was haste den alles schon asuprobiert ?
 
was 3 von den 8 Projektieren verbindungen bauen auf, die anderen nicht ? was sagt den die Meldeanzeige (systemmeldungen) ? ist auf die PC runtime auch gleichzeitig die Engineerings station isntalliert ? oder Only Runtime ?

klingt ziehmlich komisch, was haste den alles schon asuprobiert ?

Engineerings station ist nicht installiert. Die Verbindungen werden abgebaut.
bzw erst garnicht erkannt und beim versuch Daten zu übermitteln kommt die Fehlernr 170001 bzw 140003, habe schon Versucht herauszufinden was das ist gibt es aber scheinbar nur bei Siemens intern information drüber bei 170001 weiß ich das es sich um keine bzw unterbrochene verbindung handelt.
 
Engineerings station ist nicht installiert. Die Verbindungen werden abgebaut.
bzw erst garnicht erkannt und beim versuch Daten zu übermitteln kommt die Fehlernr 170001 bzw 140003, habe schon Versucht herauszufinden was das ist gibt es aber scheinbar nur bei Siemens intern information drüber bei 170001 weiß ich das es sich um keine bzw unterbrochene verbindung handelt.
70001

170001
Die Anzeige des S7-Diagnosepuffers ist nicht möglich, da die Kommunikation mit der Steuerung abgeschaltet ist.
Schalten Sie die Steuerung Online

140003
Es erfolgt keine Variablenaktualisierung bzw. Schreiben.
Kontrollieren Sie die Verbindung und ob die Steuerung eingeschaltet ist.
Überprüfen Sie in der Systemsteuerung mit "PG/PC-Schnittstelle einstellen" die eingestellten Parameter.
Führen Sie einen Neuanlauf durch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein Kolleg hat das Problem gelöst. Bei der Verbindungseinstellungen muss drauf geachtet werden das der Zugangspunkt immer gleich geschrieben wird Groß- und Kleinschreibung beachten.
 