Kommunikationsproblem zum Bediengerät

zigelei

Level-1
Beiträge
74
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich versuche seit langen meinen TP177A auf werkeinstellung zurückzusetzen.Die Kommunikation ist seriell über COM1.leider kann ich nicht mein TP auf transfermodus einstellen, weil das Loadmenu leer ist.vom TP aus kommen 2 Kabeln einmal den Profibus und einmal den Bediengerätkabel direkt zu CPU317 DP-Schnittstelle.der Pegel von dierser Schnittstelle ist auf OFF eingestellt. und vom MPI/DP schnittstelle kommt ein MPI/USB Adabpter direkt zu mein PC. alle LED des Adapter sind beleuchtet.Mein Problem ist dass nach dem ich auf Gerätstatus drücke kriege ich eine Meldung dass es eine Verbindung nicht hergestellt werden könnte.ich weiss nicht ob das Problem von der Konfiguration von Hardware ist oder was anders.
habt iher eine Idee bitte?
Danke
 
zum rücksetzen prosave benutzen.
es ist zwingend erforderlich dazu einen ppi-adapter zu verwenden (hast du den?)
 
Andere Option ist das du mit einer PCMCIA MPI Karte und MPI an das OP gehst, das geht auch. Nur der USB / MPI funzt hierfür nicht. hab da auch schon meine bitteren Erfahrungen gemacht und mir nen PPI kabel zugelegt. Wobei die von dem großen S mir sagten das sollte ein RS232/PPI sein, bei dem USB/PPI kann es sein das es zu Fehlern kommt..... So sind sie halt...
 