WinCC flexible 2005 Systemmeldungen englisch

peter(R)

Level-1
Beiträge
1.061
Reaktionspunkte
132
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe auf einem Rechner WinCC flexible in enlisch installiert. Leider sind die Systemmeldungen wie "Verbindung aufgebaut" uä. immer noch in deutsch.
Ich finde diese Texte weder unter "Projekttexte" noch sonstwo. Der Kunde möchte die aber dringend auch zumindest auf englisch haben. Hat jemand Ahnung wo die änderbar stehen ??

peter(R)
 
WinCCflex

Hallo Peter,

ist dein Projekt auf englisch eingestellt oder ist die Projektierung in den Spracheinstellungen noch deutsch (mit englischen Texten)?

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andre

da ändert sich leider nix egal ob ich auf deutsch oder englich einstelle ( Bearbeitungssprache und Referenzsprache ) texte bleiben immer deutsch.

peter(R)
 
Sprache

Hallo Peter,

und wie ist die Onlinesprache? In deinem Projekt kannste ja viele Sprachen drinhaben, letztendlich interessieren das Panel aber nur die Onlinesprachen. Bei einem normalen Panel (keine RT) ändert sich die Sprache der Systemmeldungen mit der angewählten Onlinesprache. Sollte bei der RT auch so sein.

André
 
Hallo,

schau mal unter Geräteeinstellungen -> Sprachen & Schriften, hier kannst/musst du alle Sprachen aktivieren die am Panel verfügbar sein sollen. Die Systemmeldungen sind fest implementierte Texte die in der gewählten Sprache ausgegeben werden, diese Texte kann man nicht bearbeiten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ Simatiker

wie bereits in Beitrag 3 vermeldet - geht nicht -

@ sps-conzept
wenn ich das auf enlisch umstelle verschwinden zwar alle meine Texte ( da ja nur deutsch programmiert ) die systemmeldungen bleiben aber deutsch.

peter(R)
 
Ist das ne PC-Runtime? Ist die Systemsprache für Windows auch komplett auf Englisch umgestellt. Besser noch Windows komplett in englisch installiert?
 
XP englisch, WinCC flex englisch. Englischer geht das gar nicht mehr

peter(R)

Nachtrag WinCC flex deutsch und englisch installiert. Zeigt momentan aber deutsch an.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du Englisch auch als Projekt + Runtimesprache angelegt und aktiviert?

Geräteeinstellungen -> Sprachen + Schriften (Englisch aktivieren; Deutsch deaktivieren)

Nur wenn die RT (das Projekt) in Englischer Runtimesprache startet bekommst Du die Systemmeldungen in Englisch. Ob Du Flexible nun Deutsch oder Englisch installiert hast ist egal das hat damit nix zu tun.
 
Hallo,

@ Simatiker

wie bereits in Beitrag 3 vermeldet - geht nicht -

Beitrag3:
da ändert sich leider nix egal ob ich auf deutsch oder englich einstelle ( Bearbeitungssprache und Referenzsprache ) texte bleiben immer deutsch.

Was du beschrieben hast wird unter Projektsprachen eingestellt - das hat mit den Sprachen die letzendlich am Panel angezeigt werden noch nicht viel zu tun.
 
Danke Sandmann das wars... Jetzt brauche ich nur noch meine ganzen Texte nach englisch zu kopieren und gut is.

peter(R)
 
Zurück