Hallo ich hab ne etwas knifflige Aufgabe (zumindest für mich). Es geht darum Schalter in Abhängigkeit von Eingabefeldern bedienen zu können. Hab ein Bild erstellt (musste schnell gehen), darauf ist die Aufgabe etwas genauer beschrieben. Wäre cool wenn jemand ne Idee hätte. Im Voraus schonmal vielen Dank für alle Antworten.
 

Anhänge

  • Aufgabe.doc
    36 KB · Aufrufe: 31
Hallo Felse,

in den Eigenschaften von Schaltflächen und Schalter gibt es unter Animation den Eintrag Bedienbarkeit. Haken bei Aktiviert setzen und Variable aus der SPS auswählen.
Jetzt hast Du 2 Möglichkeiten.
1. Man wählt einer INT-Variable aus und setzt die Grenzen direkt in WCCF.
2. Man berechnet alles in der SPS und setzt eine BOOL-Variable für die Bedienbarkeit.

In beiden Fällen ist kein Scripten erforderlich.
Wenn Du mehrere Dinge berücksichtigen musst, wie Feld 3 größe als Feld 1 und nur, wenn Schalter 1 o.s.ä., dann empfiehlt Variante 2.

Gruß
maweri
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich hab ne etwas knifflige Aufgabe (zumindest für mich). Es geht darum Schalter in Abhängigkeit von Eingabefeldern bedienen zu können. Hab ein Bild erstellt (musste schnell gehen), darauf ist die Aufgabe etwas genauer beschrieben. Wäre cool wenn jemand ne Idee hätte. Im Voraus schonmal vielen Dank für alle Antworten.

Kann der Schalter 3 im folgenden Fall bedient werden?

Bedienbarkeit = (Eingabefeld 3 = Eingabefeld 1) UND (Eingabefeld 4 > Eingabefeld 2)

Eingabefeld 1 = 0

Eingabefeld 2 = 0

Eingabefeld 3 = 0

Eingabefeld 4 = 1

Oder muss der Wert im Eingabefeld 3 immer > 0 sein?