Anfänger Frage zu Intouch!

bastler

Level-2
Beiträge
258
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich muß ein S7-Programm erweitern. An der S7 ist ein PC mit Intouch als Visu angeschlossen. Wie kann man in Intouch sich die verwendeten Variablen anzeigen lassen? Ich möchte praktisch wissen, wenn z.B. ein Wert in der Visu angezeigt wird, in welchen DB dieser im S7-Programm steht. Ich dachte eigentlich, dass es so ähnlich ist wie bei WinCC, allerdings find ich weder in der Variablenliste noch sonst wo einen Eintrag. Leider sind auch die DB's nicht kommentiert bzw. eindeutig deklariert.
Hatte bisher noch nie mit Intouch zu tun, deshalb wäre ich für eure Hilfe dankbar.

MfG
bastler
 
Auf dem Rechner auf dem InTouch läuft muss auch noch ein anderes Programm laufen. Das sollte I/O-Server heissen und ist so etwas wie ein OPC-Server (glaube ich). Dort solltest du deine Informationen finden.



Ich hoffe mal das war so richtig. Ich hab schon ewig nix mehr mit InTouch gemacht.......
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, danke, ich werd am Montag direkt mal schauen. Ich glaube, das ich auch so etwas gesehen habe.
Irgendwie hab ich mir das alles etwas einfacher vorgestellt mit Intouch.
In WinCC hab ich mich viel schneller eingearbeitet.

Mfg
bastler
 
Hallo,
der I/O Server für die S7 sollte S7SIMATIC DAServer heissen. Die Adresse der Variablen siehst Du wenn Du im Windowmaker von InTouch aus der Variablenliste die entsprechende Variable auswählst.
Gruss,Micha
 
Hallo

Am einfachsten erzeugst du im InTouch Applications Manager ein DBDump des Projekts (Projekt auswahlen -> File -> DBDump). Hiermit wird ein csv-File mit allen Variablen des Projekts erzeugt, welches du bequem mit Excel ansehen und bearbeiten kannst.

Achtung! Alle Variablen aus dem I/O-Server (OPC, DA-Server usw.) zu holen dürfte nicht in jedem Fall gelingen, da bei InTouch (je nach Einstellung) nur die Variablen zur SPS kommuniziert und angezeigt werden, welche sich zurzeit auf einem geöffneten Bild befinden, oder in einem Script verwendet werden.

Gruss Hoyt
 