Anschlußbox einstellen

Domi55

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Ich komm gerade nicht weiter. Ich versuche ein Mobile Panel 277 über Profibus an eine CPU 315F 2PN/DP zu betreiben. Ich habe die Anschlußbox angeschlossen Spannung drauf. Soweit so gut. WinCC stellt aber keine Verbindung her. Liegt das an der Codierung der Anschlußbox? Kennt sich jemand damit aus?

Gruß Dominik
 
Du meinst wahrscheinlich WinnCC flexible, nicht wahr?

Was für eine Anschlußbox verwendest Du ?

Die 6AV6671-5AE10-0AX0 ?

dtsclipper
 
Korrektur:

- Wenn die Box am Ende des PB-Stranges ist: 1+2 "ON"; 3+4 "OFF"
- Bei PB-Weiterschleifung: 1-4 "OFF"

dtsclipper
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Busleitung geht von der cpu zur Anschlußbox. Habe beide enden terminiert. Daran liegt es nicht.
Kann es sein das es nicht funktioniert wenn ich mit dem Laptop auf CPU über PN gehe? Also routing? WinCC2007
gruß Dominik
 
Wenn es um das Übertragen geht dann schraube doch hinten die Abdeckung des MP ab und verbinde die PN-Schnittstelle per Netzwerk mit Deinem Rechner, dann nur noch die IP-Adressen einstellen und ab dafür.

Hatte auch schon das Problem das das MP277 sich nicht über PB laden lassen wollte - per Ethernet ging's...


Für Routing hat Lipperlandstern schon einen Link gepostet

http://www.spsforum.com/showthread.php?t=25969

dtsclipper
 
Zuletzt bearbeitet:
Profibus

Hallo,

bei mir hat es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn ich mein Notebook mit CP5512 und Profibus an die Steuerung gehängt habe.
Wichtig war nur, dass auch die Schnittstelle am Mobile Panel auf Profibus steht und die Adresse im Panel + in den Transfereinstellungen von WinCC flex
übereinstimmt.

Gruss
 