Hallo,

bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Beim transferieren meiner Visualisierung auf das Panel (verwende MPI)
erscheint die Fehlermeldung, dass die Version des Bediengerätes in meinem WinCC flexibel Projekt und die Betriebssystemversion des Bediengerätes nicht kombatibel sind.
Wenn ich die Version des Bediengerätes in WinCC auf 1.0.0.0 umstelle ist ein Transfer, Runtime Start usw. nicht mehr möglich...

Beim Versuch das Betriebssystem des Panels auf 1.0.1.0 zu aktualisieren (mit Pro Save 7.3) erscheint die gleiche Fehlermeldung (keine kompatibilität) wie beim Transfer.

Welche möglichkeiten bleiben mir nun mein Projekt auf
das Panel zu bekommen??

Gruß
 
Versuch's mal aus WinCC flex raus.
Menü Projekt -> Transfer -> Betriebssystem aktualisieren

Es wird zwar auch ProSave genutzt, aber so sollte es klappen.
Dein Versuch in WinCC flex auf die ältere Version zu wechseln, ist leider zu Scheitern verurteilt, weil es noch nie geklappt hat:rolleyes:.

Ich habe versucht direkt mit ProSave die OS zu ändern: Fehlanzeige
2 min vorher war's aus WinCC flex raus kein Problem.

Gruß
maweri
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Versuch das Betriebssystem des Panels auf 1.0.1.0 zu aktualisieren (mit Pro Save 7.3) erscheint die gleiche Fehlermeldung (keine kompatibilität) wie beim Transfer.
Also, ein OS Update klappt nicht, oder .. ?

Mit WinCC Flex 2005 SP1 HF7, ist der korrekte OS version 1.0.1.0 - wie Du schreibst.
Der entsprechende firmware heisst Mobile_OP_TP177B_V1_0_1_0.img
Dies funzt bei mir.
Danach klappt es mit Transfer von WinCC Flex.
Mein Prosave ist v7.3.4.
 
Danke für die schnellen Antworten!

Richtig, ein OS Update funzt nicht...

Habe die Image Mobile_OP_TP177B_V1_0_1_0.img aus dem WinCC Ordner ausgewählt aber es erscheint die Fehlermeldung das die ProSave-Version und Betriebssystemversion nicht kompatibel sind...

Wo liegt der Fehler??

Edit: Verwende ebenfalls ProSave V7.3.4.0

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Bist Du sicher das Du die korrekte Verbindung an OP177B eingestellt hast ?
Wenn Du es auf die adresse von SPS oder CP eingestellt, bekommst Du auch diese Fehlermeldung !
 